Sn tedarmi
ÖNERİLERİM:
1- Hesap yaparken kiriş, kolon, perde donatısını sabitleyip hesap yapmayın,
2- K16 kirişi (EK: KALIP PLANI hata 1) sehim sınırı aşıldı uyarısını: S02 kolonundan konsol çıkıp boyunu kısaltarak giderin,
3- K02 kirişi altına (hata 4) daha iyisi Merdiven çevresine perde (k08 VE k12 kiriş altına) yaparsanız iyi olur,
4- K13 kirişini dik yapın hata 2
5- K22 ve K23 kirişini kaldırın,hata 3
6- kolon dar kenarını 30 cm az yapmayın hata 5
7- kirişler kolonları ortalasın hata 6
8- Merdiven yükünü ilave edin
9- Nervürlerin yönünü değiştirin hata 7
10- Kolon (B) hatalarını düzeltin
11- hesap sonu projedeki kiriş ve donatı hatalarını düzeltin
12- Çatı hareketli yükleri azaltılabilir
Bu düzeltmeleri yaptıktan, ilave perdeler konulduktan sonra S03 kolonunda donatı yüzdesi düşer. Hala istediğiniz donatı yüzdesine gelmezse beton değerini yükseltip deneyin veya kolon ebatlarını büyütün.
Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN