V11.13 kullanıma sunulmuştur.

kolon donatıları

İYİ GÜNLER.
zemin + 3 katlı bi yapı tasarlıyorum .. ust katta altakı kolondan daha fazla donatı cıkması bi hata degilmidir .. eger bu bır hataysa bunu nasıl çözebiliriz ..
birde alt katta ust kattan daha fazla çıkma durumu var (kolon için ).

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

Kolon ve perdelerde en büyük donatıyı çıkaracak kombinasyonun tesirlerine göre tasarım yapılır. Taşıyıcı sistem sebebiyle al t kattaki donatı üst kata göre daha fazla çıkabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kolon betonarme diyaloğunda alt kattaki donatı üst katla aynı olacak şekilde düzenleme yapılabilir .Üst katta daha fazla donatı çıkması durumunda normal koşullarda düzenleme gerekmez.

Not: Bazı kolonlarınızda B(Kolon kiriş birleşim güvenliği) sorunu bulunmaktadır. B sorununun giderilmesine yönelik ekteki birleşim.pdf doküman faydalı olabilir.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

kolonun butun katlarda aynı donatı sayısı ve sırasını saglayacak otomatık bi yonlendırmemız yok yani ? bunu teker teker duzeltecegız duzeltmek ıstıyorsak ?
 
ibrahimhalilaydoğan":tgjwsxtt' Alıntı:
kolonun butun katlarda aynı donatı sayısı ve sırasını saglayacak otomatık bi yonlendırmemız yok yani ? bunu teker teker duzeltecegız duzeltmek ıstıyorsak ?

Otomatik yönlendirme şu şekilde var:

1. Kolonu seçin.
2. Kolon betonarmesine girin.
3. Tüm katları seçin.
4. Ctrl+shift tuşu basılıyken, diyalogda listelenmiş tüm kolonları seçin ve belirlediğiniz donatıyı majör ve minör hücrelerine yazın.
5. Seçtiğiniz tüm kolonlar, otomatik olarak verdiğiniz donatı ile aynı olacaktır.
6. Bu işlemi diğer kolonlar için de uygulayın.
 
Geri
Üst