ekteki projemizde bodrum katta işaretli kolonların donatıları ile zemin kattaki kolonların donatıları arasında korkunç fark var kolon kesitine göre bu donatı olmamalı diye düşünüyorum.Nerede yanlış yaptık acilen yardımcı olabilirmisiniz?
 

Ekli dosyalar

Bodrum kattaki kolon donatılarının fazla çıkmasının nedeni temel -üst yapı etkileşimi S11-12-26-27 kolonları X yönünde serbest sadece konsol temel çizilmiş. Bu kolonlar X yönünde de sürekli temellerle diğer kolonlar bağlanırsa dizayn tesirleri azalır. (Örneğin S11-S13 , S12-S17, S26-S31, S27-S36 kolonları sürekli temellerle birbirine bağlanabilir)

Bunun dışında;
*Üst yapı etkileşimli çözümde tüm düşey taşıyıcıların altına sürekli temel tanımlamalıdır. (P4-P5 panellerinin altında bağ kirişi çizilmiş)
*Asansör perdelerinin kabuk olarak modellenmesi önerilir.
-Üst rijit bodrum katı numarasının -2 girilmesi uygun olur.