Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
kolon donatılarında etriye için Φ10'luk donatı kullanımı
kolon donatılarında etriye için Φ10'luk donatı kullandığımda bazı kolonlarda her iki yönde deprem çirozu kolon düşey açılımlarında çıkmıyor bir yönde atıyor sebebi nedir yardımcı olur musunuz ?
Kısa kenar boyutu 30 cm olan kolonda 10' luk etriye kullanıldığında etriye kolları arasındaki mesafe 25fi koşulunu sağladığı için yönetmelik gereği bu yönde çiroz konmasına ihtiyaç yok.
Madde 7.3.4.1.a.) Şekil 7.3