Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Kolon donatısı

Selamlar. Projemde kolonda donatı yetersiz hatası alıyorum. Sonrasında donatı miktarını arttırınca max. pursantaj hatası nedeniyle kolon boyutu büyütmek durumunda kalıyorum. Kolon boyutu büyütmeden olası çözüm yöntemlerini araştırdığımda etriye aralığı azaltmanın yardımcı olduğunu öğrendim. Donatı miktarı arttırmadan bunun gibi başka çözüm yolları var mıdır?
 
Selamlar. Projemde kolonda donatı yetersiz hatası alıyorum. Sonrasında donatı miktarını arttırınca max. pursantaj hatası nedeniyle kolon boyutu büyütmek durumunda kalıyorum. Kolon boyutu büyütmeden olası çözüm yöntemlerini araştırdığımda etriye aralığı azaltmanın yardımcı olduğunu öğrendim. Donatı miktarı arttırmadan bunun gibi başka çözüm yolları var mıdır?
projenizi ekleyiniz inceleyelim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Kolon boyutları bana çok büyük gibi geldi fakat azalttığımda hep hatalar alıyorum.
Taşıyıcı sistem değiştirilmeden yapılan değişiklikler;
- Fiber model ile hesap yaptırıldı.
- Subasman kat tanımlaması iptal edildi.
- Donatısı sabitlenen kolonların donatı sabitleme işareti kaldırıldı.
- Subasman perdeleri, perde genel ayarlarından subasman perdesi olarak işaretlendi.

***mimari projeyi bilmediğim için taşıyıcı sisteme müdahale etmedim.
 

Ekli dosyalar

  • rt.cde
    rt.cde
    832.7 KB · Görüntüleme: 3
Ek olarak fiber model yaptığımızda bazı hesapların ihmal edildiği yazıyor. Bu bize sıkıntı yaratmaz mı ?
 
Birde sizin gibi yaptığım zaman birkaç döşemede sehim sınırı aşıldı hatası almaya başladım. Bunu neden alıyorum ?
 

Ekli dosyalar

birde analiz yaparken böyle bir yazıyla karşılaştım sizin attığınızı yaparken. bu neden oluyor ?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    38.2 KB · Görüntüleme: 28
birde analiz yaparken böyle bir yazıyla karşılaştım sizin attığınızı yaparken. bu neden oluyor ?
peki bu döşemelere neden yetersiz demeye başladı başta böyle bir problem yaşamıyordum. projede taşıyıcılar değişmeden hata vermesi neden kaynaklı ? ekstradan döşemeleri max değerine getirdiğimde aynı hatayı almaya devam ediyorum. birde tüm döşemeleri silip geo. kontrolü yaptığımda döşeme olmamasına rağmen yetersiz döşeme... hatasını almaya devam ediyorum.
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
buradan baktığımda bazı hesapların ihmal edildiğini anlıyorum.
betonun çekme dayanımı ihmal ediliyor ki bu sizi daha güvenli tarafa çeker.
ilave olarak;
"Gereken donatıyı fiber modelini kullanarak hesapla" seçeneği aktif halde değilken kullanılan yöntemde beton davranışı eşdeğer dikdörtgen şeklinde hesaplanırken, Fiber modelde gerçeğe çok daha yakın bir beton davranış modeli kullanılmaktadır.
 
Şimdide bir için döşeme kalınlığı yetersiz hatası veriyor. Bu açıklık için saçma bir hata değil mi bu ?
 
Geri
Üst