KOLON EKLEMEDE ÇIKAN SORUNLAR

Projeyi çözdüm kurtarıyordu sonra kolon ekledim 30*30 yaptığımda kurtaran kolon 30*40 yaptığımda göreli kat ötelemesi sorunu oluşmaya başladı hangi yönde arttırsam da rijitlik sorunu devam ediyor sebebi nedir? veya 30*30 kolon yapabilir miyim yönetmelikte en kesit en az 30 olmalı yazıyor dikdörtgen kolonlar için fakat kare kolonlarda da 30 olabilir mi ?
Adsız.png
 

Ekli dosyalar

Projeyi çözdüm kurtarıyordu sonra kolon ekledim 30*30 yaptığımda kurtaran kolon 30*40 yaptığımda göreli kat ötelemesi sorunu oluşmaya başladı
10.92 versiyonu ile çözüm yapıldığında göreli kat ötelemesi çıkmıyor, (kirişlerde kesme ve donatı yetersizliği hataları var)
30*30 kolon yapabilir miyim yönetmelikte en kesit en az 30 olmalı yazıyor dikdörtgen kolonlar için fakat kare kolonlarda da 30 olabilir mi ?
olabilir.
Proje için önerilerim;
--Merdivenlerin kenarları ankastre kaldığı için bina buralardan tutulu gibi davranıyor, merdivenleri mesnetleyip (alt ve üst kat döşemesine ankastre bağlanacak) veya silerek analiz yapıldığında göreli kat ötelemesi ve yetersizlikler var. merdivenleri mesnetleyerek analiz yaptırın,
--temelde merdiven altına temel ilave edin.
--tk5-tk6 aynı hizada olsun, s17 kolonu temel birleşimlerini kontrol edin.
 
çok teşekkür ederim Ünver bey. bir sorum daha olacak projeyi çözüm analiz yaptım. daha sonra bir şey değiştirdiğimde (örneğin kolon boyutu arttırma veya donatı değiştirme ) tekrar analiz yapmam gerekiyor mu yoksa raporda çıkan hataları düzeltmem yeterli oluyor mu doğru sonuca ulaşmak için.
 
çok teşekkür ederim Ünver bey. bir sorum daha olacak projeyi çözüm analiz yaptım. daha sonra bir şey değiştirdiğimde (örneğin kolon boyutu arttırma veya donatı değiştirme ) tekrar analiz yapmam gerekiyor mu yoksa raporda çıkan hataları düzeltmem yeterli oluyor mu doğru sonuca ulaşmak için.
Boyut değiştirirseniz analiz yapmanız gerekir.
 