V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

KOLON ETRİYE SIKLAŞTIRMASI AYARLARI

murat mungan

Yeni Üye
ZEMİN KAT KOLONLARINDA ALT SIKLAŞTIRMA BÖLGESİNİ UZATMAK YANİ SUBASMAN PERDESİ SONRASINDA DA DEVAM ETTİRMEK İSTİYORM, MANUEL OLARAK AYARLAMAM MÜMKÜNMÜDÜR.
 
Kolon alt bölgesinde sıklaştırma 1.5*lb kadar ve otomatik yapılıyor. Bunun dışında, sıklaştırma bölgesi uzunluğuna, 2 boyut ortamında kolon düşey açılımlarını oluşturduktan sonra müdahale edilebilir.
 
yeni versiyonda opsiyon koymamız mümkün müdür? oldukça zaman alan bir iş oluyor. (1.5*lb + subasman perdesi yüksekliği manuel)
 
oyuxel":3ifa11mv' Alıntı:
yeni versiyonda opsiyon koymamız mümkün müdür? oldukça zaman alan bir iş oluyor. (1.5*lb + subasman perdesi yüksekliği manuel)

İsteğiniz iş listemize kayıt edilmiştir. İlginiz için teşekkür ederiz...
 
(1.5*lb + subasman perdesi yüksekliği manuel) buna ilave olarak bazen sıklaştırmayı bu boyda yaptıktan sonra çok az bir mesafe kalıyor bu durumda o bölgeyide sıklaştırma yapmak daha mantıklı opsiyona ilave olarak kirişler de istediğimiz kirişi tam etriye sıklaştırması yapıldığı gibi kolonlarda da istediğimiz kolonların tamamını sıklaştırma bölgesindeki aralıklarla etriye atma imkanı sağlanırsa çok daha iyi olacağı kanısındayım.
 
Yeni versiyonda kolon alt sıklaştırma bölgesini bağlı subasman perdesinin üst kotundan itibaren otomatik dikkate alacak bir değişiklik yaptık.
Ayrıca gerekli gördüğünüz kolonlarda alt sıklaştırma bölgesi uzunluğuna müdahale olanağı da ekledik. Bu durumda sıklaştırma bölge uzunluğunu kolon boyu kadar ya da daha fazla vererek istediğiniz kolon etriyelerinin tamamını sıklaştırmalı olarak tanımlayabileceksiniz.
 
Admin":2jggould' Alıntı:
Yeni versiyonda kolon alt sıklaştırma bölgesini bağlı subasman perdesinin üst kotundan itibaren otomatik dikkate alacak bir değişiklik yaptık.
Ayrıca gerekli gördüğünüz kolonlarda alt sıklaştırma bölgesi uzunluğuna müdahale olanağı da ekledik. Bu durumda sıklaştırma bölge uzunluğunu kolon boyu kadar ya da daha fazla vererek istediğiniz kolon etriyelerinin tamamını sıklaştırmalı olarak tanımlayabileceksiniz.

Merhaba;

Subasman perdesiyle ilgili olarak bahsettiğiniz güncellemede; kolon kesme güvenliği kontrolünü etkileyecek olan kolon serbest yükleği "ln" subasman perdeleri dikkate alınarakmı hesaplanıyor? yoksa yapılan güncelleme sadece çizimlerimi etkilemektedir.

Saygılarımla.
 