merhabalar kolay gelsin s03 kolonunda bir türlü kolo kiriş kesme güvenliği problemini çözemedim.Yardımcı olursanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • 1.cde
    1.cde
    20.6 MB · Görüntüleme: 3
merhabalar. sadece kolon sonuçları bakımından yazıyorum. bazı kolon pursantajlarınız çok yüksek. azaltmanız gerektiğini düşünüyorum. sorunuza gelince s3 kolonuna bağlı k43 ve k44 kirişleri sürekli değil. k43 kiriş özelliklerinde sağ uçtaki donatı seçeneklerini düzenlerseniz hem kesme güvenliği hem de çizim düzgün hale gelir.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-07-23 121446.png
    Ekran görüntüsü 2026-07-23 121446.png
    153.8 KB · Görüntüleme: 21
16 lık yaprak mı azaltayım yoksa kolon perde ebatlarınını büyüteyim cevap için teşekkür ederim
 
bu arada aynı hizada gitmese bile sonuçta devam eden kiriş değil mi bunu kaldırırsam idare tarafından sıkıntı yaşar mıyım acaba
 
Son düzenleme:
16 lık yaprak mı azaltayım yoksa kolon perde ebatlarınını büyüteyim cevap için teşekkür ederim
projenize bakmadım tam olarak. ancak çok ciddi kapasite sorunlarınız da var. pursantajınız fazla. çapı büyütseniz de en fazla bir miktar sayı azalır. bence ya ebat büyüteceksiniz yada perdeye döneceksiniz.
 
sadece bu kolon için mi genelde peki azaltmak için ne önerirsiniz
genel olarak kolon pursantajının 1,5 ve üzeri olduğu durumlarda ben çerçeve sistemi gözden geçirmeyi tercih ediyorum. sonuç olarak bu sizin tercihiniz. ancak fiber model tercihi ile kapasite kontrolünü mutlaka yapın.
 