V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Kolon kesme güvenliği hatası

Mujgan

Üye
Merdiven sahanlığına denk gelen s10 kolonunda kesme hatası alıyorum. Kolona bağlanan diğer kirişlerim 50/30 başka türlü geçemiyorum yardımcı olabilirmisiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    137.1 KB · Görüntüleme: 42
  • A BLK.cde
    A BLK.cde
    1.6 MB · Görüntüleme: 10
Kolonun rijit yönünü k98 ve k79 kirişlerine çevirin hata düzeliyor. yapınızın uzunluğu yaklaşık 45 m. Sıcaklık değişimlerinden oluşacak genleşmeleri ihmal etmeyin, derz düşünülebilir veya buna farklı önlemler alınabilir.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    51.6 KB · Görüntüleme: 23
Kolonun rijit yönünü k98 ve k79 kirişlerine çevirin hata düzeliyor. yapınızın uzunluğu yaklaşık 45 m. Sıcaklık değişimlerinden oluşacak genleşmele
Kolonun rijit yönünü k98 ve k79 kirişlerine çevirin hata düzeliyor. yapınızın uzunluğu yaklaşık 45 m. Sıcaklık değişimlerinden oluşacak genleşmeleri ihmal etmeyin, derz düşünülebilir veya buna farklı önlemler alınabilir
Teşekkürler
 
Geri