V11'i Online Satın Alın

Kolon kesme güvenliği ve donatı yetersizliği sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ferdi25
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba
Önerilerim:
--iki yapı arasında yeterli (dilatasyon) boşluk bırakın,
--Yapıları ayrı ayrı hesaplatın, gerekirse temeli beraber çözersiniz,
--Asansör makine dairesi tikin işaretleyin,
--1. bodrum kat rijitlik tikini kaldırın,
--Tekil temeller arasına bağ kirişi koyun,
--Dış perdelere yatay toprak yükü girin,
--Döşemelerde sonlu eleman genişliğini 0,25 m yapın,
--4. katta Merdiven boşluklarını döşeme kenarı ile oluşturun,
--25/50 kirişler 50/35(36) kirişine saplanmasın
--Merdivenleri mesnetleyip,
--2. bodrum katta döşeme ile binaya bağlanmayan perdeleri kaldırıp hesap yaptırın,

Ünver ÖZCAN
 
İlginiz için çok teşekür ediyorum dediklerinizi yaptım gene aynı kolonda ve bu seferde başka hatalar çıkıyor
 
Merhaba,
Ünver Beyin belirttiği sorunlara ilave olarak(1. bodrum kattın rijit kabul edilmesi ve 12-17 akslarındaki kolonların yan yana tanımlanması) projenizde üst yapı etkileşimli çözüm yapılmış, tekil ve radye temel birlikte kullanılmış. Tekil temellerde üst yapı etkileşimli çözüm yapılmaz. Bu nedenle analiz modeli hatalı oluşur. Tekil temel yerine aynı boyutta radye temel tanımlayabilirsiniz.
-Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunlarının çözümü için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İyi çalışmalar
 
Geri
Üst