merhabalar
süreklı s07 ve s24 kolonların da kesme uyarısı alıyorum etrafındakı p107-108-109-110 perdelerını kaldırdığımda duzelıyor bırde temel sıstemınde herhengı bır hata var mı sızce

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Sn kasky
ÖNCEDEN GÖNDERDİĞİM EKSİKLİKLERİ DÜZELTMEMİŞSİNİZ.
(8,9,10,11,12,13 MADDELER)

Re: SUREKLI TEMEL

gönderen unver » 30 May 2012, 13:44

Sn kasky

projenizde:
1- su basmanı bir kat gibi degilde zemin katın altında, zemin katla birlikte oluşturulmalı,
2- S03 ve S27 kolonları temel üstünde kalmış aşagı uzatılmalı,
3- üst yapı ile birlikte sistemi çözülmeli,
4- zemin raporu uygunsa zem em artırılmalı,
5- R=4 yerine R=8 alabilirsiniz,(perde var ama önemli degil)
6- E ve C aksını arasını radye temel yapılabilir,( kiriş araları cok az kalmış ve kademe var.)
7- P52 ile P53 tek subasman perdesi verilebilir,
8- Merdiven yükleriniz yok,
9- sisteminiz merdiven ile birlikte yarı rijit diyafram olarak çözülebilir,
10- Projelerinizde bu kadar saplama kirişe izin vermeseniz iyi olur,
11- Çatı katı (350 kg/m2)ve 3 kat hareketli yükleri azaltabilirsiniz,
12- çatı katında asansör döşemesi ve döşeme üzerinde asansör yükleri eksik.
13- balkonlarda 500 kg/m2 yük fazla

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN


14. S7 VE S24 KOLONU TEMELLERİNİ AYNI DOĞRULTUDA YAPARSANIZ PROBLEMİNİZ KALMAZ.(S24 TEMELİNİ YAPTIM S24 DÜZELDİ)
15. P24 SU BASMAN PERDESİ DEĞİL KAT PERDESİ GÖRÜNÜYOR. DÜZELTİLMELİ
16. C-E, 7-13 AKSLARI ARASI ASANSÖRÜ İÇİNE ALACAK ŞEKİLDE KİRİŞSİZ RADYE ÇÖZERSENİZ İYİ OLUR.

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 
Merhaba,
Projede S07 ve S24 kolonlarındaki kesme sorunu sürekli temel sisteminden ve üst yapı etkileşimli çözüm yapılmasından kaynaklanıyor. Bazı temeller panel veya kolonlara tam bağlanmadığı için ilgili elemanlar sanki altında temel yokmuş gibi davranıyor.
*TK01 ve TK63 temellerinin sol ucu panel objelerine bağlanmamış.
*S39-S40 perde kolonlarının altında temel parçası kalmış.
*Bunu dışında TK02-TK03-TK61-TK62- TK50 ve TK51 sürekli temellerinin örnek projedeki gibi düzenlenmesi sorunu çözer.
Öneri: Projede 200 cm genişliğinde sürekli temeller girilmiş. Bunun yerine 50 cm yüksekliğinde kirişsiz radye temel dizayn etmek , üst yapının daha stabil olmasını sağlayacağı gibi, uygulama kolaylığı ve işçilik açısından da ekonomi sağlar. (Sistemin kirişsiz radye yapılması durumunda sürekli temel e göre yaklaşık 2 tonluk bir donatı farklı oluşuyor.)

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.