arkadaşlar s9 ve s11 adlı kolonlarda B hatası alıyorum,makul mıktarda boyutlarla oynadım,kacıklıklarıyla oynadım,hatta beton kalıtesını arttırdım en son olarakta
bu kolonlara gelebılıcek yatay yuklerı azaltmaya yonelık sıstemı kackez oldugunu hatırlamıyorum bıle bastan tasarladım ,kusatılmamıs kusatılmıs bırlesım ıcın dep2007 dekı hesap adımlarına gore elımden gelen herseyı yaptım,2katlı ort.100m2 lık bukadar ufak bır projedede acıkcası 30/70 den daha buyuk boyutta kolon kullanmak bıraz acımasızlık gıbı geldı bana o yuzden sız tecrubelı arkadaslarımın bana yardım edebılcegını umuyorum,nerde hata yapıyorum,ayrıca zemınkat tavanında bu kolonlarda su ankı boyut ve kacıklıklarıyla B den kurtarabılmısken 1.KAT tavanında bu problemı yasıyorum,s5 ve s7 kolonlarıda aynı hatayı verdıgı ıcın boyutları 30/60 seklınde ayarladım.tum sıstem asmolen doseme ıstenıyor,zemın katta ıslak zemınler dusuk doseme,her turlu fıkre ve yoruma acıgım,sımdıden cok tesekkur ederım.
 
Re: kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği(B)hatası ac

Cevabınızı gec gordum,oturdum elde hesap yaptım usenmeden su an problemımı cözdum,ilginiz icin cok tesekkur ederım.
 