V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kolon-Kiriş Kesme Güvenliği Kuşatılmışlık Sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Deaproje
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Deaproje

Yeni Üye
Merhaba Teknik Destek Ekibi,
Ekteki resimde görüldüğü gibi S30 kolonu, yönetmelik 7.5.1.a koşulunu sağlamasına rağmen Kolon-Kiriş Kesme Güvenliği hesabında kuşatılmamış olarak hesaplanmaktadır. Konu ile ilgili geri dönüşünüzü beklemekteyim. İyi çalışmalar dilerim.

Not: Gerek duyulması halinde veri dosyası için indirme bağlantısı;
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • 1.jpg
    1.jpg
    241.9 KB · Görüntüleme: 209
Merhaba,
S30 kolonuna bağlanan kirişler yay kiriş olarak tanımadığı için bu durum oluşuyor. Kirişler düz kiriş olarak girilirse S30 kolonu Kuşatılmış kolon olarak hesaplanacaktır. Durum değerlendirilmek üzere ar-ge ekibimize iletilmiştir.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst