erhaba arkadaşlar. Kolon kiriş kesme güvenliği hatası alıyorum.
Modelle önerilerim;
--1. Bodrum katta grup yapılan perdelerin grup yapılmasına gerek yok, (yeşil)
--bütün katlarda asansör çevresindeki perdeleri grup yapınız,
--dış bodrum perdelere yatay toprak yükü giriniz,
--katlarda kirişleri kolondan kolona giriniz, (k29-91, k7-87 gibi)
--mavi işaretlediğim kirişler çok kısa perdeye dönüştürülüp asansör perdesine dahil edilebilir,
--merdivenler mesnetlenmemiş,
--betonu c30 yapınız,
--katlarda kırmızı işaretli kirişleri mesnetlerden bölünüz,
--dış akslarda dolu çıkma varsa kapalı çıkma şartını sağlamıyor, kontrol ediniz,
--5. kat döşeme yüklerini azaltabilir, kiriş yüklerini kaldırabilirsiniz,
--kolon ve kirişte fiber donatı işaretleyip hesap yaptırınız.
--za zemin sınıfında girilen yatak katsayısı ve zemin taşıma gücü az gibi kontrol ediniz.
1736436057691.png
 
önerilerim;
Kesme güvenliği sağlanmayan kirişlerin boyutunu 45*36 yapsam olur mu?
--kirişin genişliği saplandığı kolon veya perdenin kenarından büyük olmasın,
--katlarda kirişleri kolondan kolona giriniz, (yapılmamış kırmızı)
--asansör perdeleri ucuna s17-s27 kolonunu modelleyecekseniz, silip aynı boyutta kısa başlık perdesi tanımlayınız,
--merdivenler mesnetlenmemiş,
-- asansör perdeleri asansör radyesine oturmamış, idecad'tin önerdiği gibi düz modelleyip asansör çukurunu elle çizebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1736608714842.png
 
Projede birçok teknik hata gözüküyor eğer sadece deneme çalısması değilde, bir ruhsat projesiyse kesinlikle profesyonel destek almalısınız.
-- Detaylı inceleme yapmadım sadece üstünkörü bir inceleme yapıp yazıyorum.
- Tasarım olarak yapı tamamen irdelenmeli (EN ÖNEMLİSİ)
- Kolon kiriş birleşimlerinde düğüm noktaları gözetilmemiş, kolona saplanan kirişler farklı noktalardan bağlanmıs.
-Saplama kirişlerin saplandığı kirişler 2 parça halinde modellenmiş, tek yapılmalı
-Konsol kirişe saplanan kirişler var
-Donatı detayları incelenmesi gerekiyor, perdelerde garip donatılar var.
-Kiriş pilyelerinde 8 lik donatılar var düzenlenmeli.
-Özellikle konsol kirişlerde 2 üstte 3 altta mantığıyla donatılandırılmıs ama ilavelere 8-10 adet ilave gelmiş, bunlarda Montaj ve düz donatı sayıları düzenlenebilir donatı çapları arttırılabilir, Yerinde imalatlarda hataların önüne proje aşamasında geçilmeli, uygulanabilir tasarımlar yapılmalı.
-Daha detaylı incelemedim sadece 10-15 dkda gördüklerim bunlar. Kesinlikle bu şekilde yüksek yapılarda tecrübeli değilseniz profesyonel destek alınmalı.1.png2.png3.png4.png