1-Koridorda aralarında bağlantı olmayan kolonlar var, bu kısımlarda kiriş kullanmalısın.
2-Merdivenin olduğu kısımda döşeme kenarı kullanmışsın perde sadece bir kirişe bağlanıyor bu şekilde yatayda sağlıklı yük aktarımı olmaz. Merdivenin arka kısmını da perde yapmalısın hatta 3 tarafı da perde olabilir.
3-Asansör perdelerinin arasında da kirişle bağlantı olmalı o kısımda yine döşeme kenarı kullanılmış. Düşey taşıyıcılara yakın büyük boşlukları çok sağlıklı bir durum değil burada da yine perde kullanmalısın.
4- 7.5 m açıklıkların var 25/50 kirişler yeterli değil bence 25/60 gibi daha rijit kiriş kullanmalısın.
Bu tasarımsal problemleri giderdikten sonra kolon kiriş birleşim hatalarına bakmak daha doğru. Kolon kiriş birleşim bölgesi hatası hangi problem hangi kirişten kaynaklanıyorsa kolonu o kiriş yönünde rijitleştirmeniz gerekli. Yani kesiti büyütebilirsiniz veya kolon rijit yönünü o kirişe çevirebilirsiniz. Ya da kolonu kirişe ortalayabilirsiniz. Hiç biri olmuyorsa veya kolon kesiti mimariyi bozacak şekilde çok büyüyorsa kolon yerine perde kullanabilirsiniz.