V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kolon-kiriş Kesme Güvenliği

huseyinakkus56

Tanınmış Üye
Merhabalar. Ekteki projede S07 (40x40) olan kolonda bodrum katta Vmax=113.94. Kolonu yetersiz olduğu doğrultuda 10 cm büyütüp 40x50 yaptığımda Vmax: 83.78 oluyor.
1753532804394.png
1753532824200.png
 

Ekli dosyalar

Sorunun kaynağını buldum kirişte donatı sabitlemesi varmış ve fazla donatı atmış. Kiriş boyu artınca donatılar azaldı bu şekilde çözüldü
 
Vmax değerinin değişme sebebi:
Kolonunuz 40x40 iken kuşatılmış kolon şartlarına giriyordu. 40x50 yaptığınız zaman bu şartın dışına çıkıyordu ve bu yüzden vmax hesabı değişiyor.