bu hataları aşamıyorum yardımcı olabilir misiniz?
@Ünver ÖZCAN kolon kiriş kesme ve kapasite oranlarını aşamadım. Boyutları arttırdım olmadı beton sınıfı değiştirdim yeterli gelmedi hala
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--merdivenler mesnetlenmemiş, doğru mesnetlenince binanın davranışı değişir, (neredeyse bütün kenarlar bağlı alınmış, kotları uygun değil)
--x ve y istikametinde yeterli perde ilavesini yapınız,
--kısa kirişlerden sakınınız,
--dış akslarda çerçeve oluşturunuz,
--kirişler kolonlara otursun,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--radye temelde 1 m konsol yapmanız uygun olur,
--16 katlı binada bu kadar uygunsuz girinti çıkıntı yapmayınız,
son söz: mimari projeyi değiştirtmeniz ve buna bağlı olarak statik projeyi yeniden tasarlayıp, v11.20 ile çözüm yapmanız uygun olur.
1765743814713.png
 
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--merdivenler mesnetlenmemiş, doğru mesnetlenince binanın davranışı değişir, (neredeyse bütün kenarlar bağlı alınmış, kotları uygun değil)
--x ve y istikametinde yeterli perde ilavesini yapınız,
--kısa kirişlerden sakınınız,
--dış akslarda çerçeve oluşturunuz,
--kirişler kolonlara otursun,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--radye temelde 1 m konsol yapmanız uygun olur,
--16 katlı binada bu kadar uygunsuz girinti çıkıntı yapmayınız,
son söz: mimari projeyi değiştirtmeniz ve buna bağlı olarak statik projeyi yeniden tasarlayıp, v11.20 ile çözüm yapmanız uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 57482
çok teşekkürler dedikleriniz dikkate alarak tekrar analiz yapacağım
 
Geri