V11'i Online Satın Alın

Kolon Ni Kuvveti Hk.

Vendetta_1

Yeni Üye
Merhaba

50*50 cm kolon boyutu ve 4 metre yüksekliği olan 1 kolon için;

Analiz ve tasarım sekmesinin altında bulunan kolon bölümüne tıkladıktan sonra çıkan pencerede kuvvetler ve donatılar sekmesinde G ölü yük satırı için Ni: -2.5 görünüyor.

Benim hesabıma göre;

0.5*0.5*4*25=25 kN oluyor.

Neden 2.5 olmuş ve neden negatif hesaplanıyor ? Ni sütununun Negatif olmasının hesabı nereden kaynaklanıyor ve anlamı nedir ?
 
Merhaba,
Programda çalışma biriminiz tf olduğu için bu değer 2.5 tf olarak hesaplanır. Negatif olması değerin yönünü ifade eder basınç kuvveti (-)Z doğrultusunda olduğu için burada -2.5 tf değeri basılır.
İyi çalışmalar.
 
Geri
Üst