Herkese selamlar;
Beton sınıfı C20 olan projede kolonları güçlendirmeyle doğrusal performans analiz şartlarını sağlayabiliyorum(resim2).Aynı projeye merdiven kenarlarına güçlendirme perdesi eklediğimde doğrusal analiz şartını zemin katta sağlayamıyorum (resim1). perde ekleyerek bu şartı nasıl sağlarım?
saygılarımla..
 

Ekli dosyalar

  • deneme kolon.cde
    deneme kolon.cde
    2 MB · Görüntüleme: 3
  • 2.png
    2.png
    23.6 KB · Görüntüleme: 10
  • deneme perde.cde
    deneme perde.cde
    2.1 MB · Görüntüleme: 4
  • 1.png
    1.png
    26.7 KB · Görüntüleme: 10
Güçlendirme perdelerinde yüksek Etki/Kapasite (E/K) oranı, üzerlerindeki eksenel kuvvetin normal kuvvet sınırını aşması ve eksenel kuvvet–eğilme etkileşimi nedeniyle moment kapasitesinin hesaplanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda kapasite terimi çok küçük kalmakta, dolayısıyla E/K oranı olması gerekenden çok daha yüksek değerler çıkmaktadır.

Önerilen Çözümler
  1. Perde Konumu ve Alanı
    • Güçlendirme perdelerini iki kolon arasına yerleştirerek etkili alanı artırın.
    • Perdenin kesit alanını büyüterek normal kuvvet taşıma kapasitesini yükseltin.
  2. Tüm Katlarda Süreklilik
    • Sadece belirli katlardaki perdeleri güçlendirmek yerine, proje boyunca tüm katlarda aynı tip ve boyutta güçlendirme elemanları kullanın.
    • Katlar arası rijitlik farklarını minimize ederek ani rijitlik değişimlerinin önüne geçin.
  3. Sistem Düzeyi Yaklaşım
    • Güçlendirmeyi bireysel elemanlar yerine tüm taşıyıcı sistem düzeyinde planlayın.
    • 4 katlı bir yapıda yalnızca iki katı güçlendirmek, üst ve alt katlar arasında ani rijitlik değişimine yol açarak beklenenden yüksek E/K değerleri oluşturabilir. Veya beklenenden daha büyük kesme kuvvetleri çıkartabilir.
Bu stratejiler; normal kuvvet kapasitesini artırarak E/K oranını düşürecek, taşıyıcı sistemde süreklilik sağlayarak düzensiz davranışların önüne geçecektir.

Saygılarımla...
 
Güçlendirme perdelerinde yüksek Etki/Kapasite (E/K) oranı, üzerlerindeki eksenel kuvvetin normal kuvvet sınırını aşması ve eksenel kuvvet–eğilme etkileşimi nedeniyle moment kapasitesinin hesaplanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda kapasite terimi çok küçük kalmakta, dolayısıyla E/K oranı olması gerekenden çok daha yüksek değerler çıkmaktadır.
Önerilen Çözümler
  1. Perde Konumu ve Alanı
    • Güçlendirme perdelerini iki kolon arasına yerleştirerek etkili alanı artırın.
    • Perdenin kesit alanını büyüterek normal kuvvet taşıma kapasitesini yükseltin.
  2. Tüm Katlarda Süreklilik
    • Sadece belirli katlardaki perdeleri güçlendirmek yerine, proje boyunca tüm katlarda aynı tip ve boyutta güçlendirme elemanları kullanın.
    • Katlar arası rijitlik farklarını minimize ederek ani rijitlik değişimlerinin önüne geçin.
  3. Sistem Düzeyi Yaklaşım
    • Güçlendirmeyi bireysel elemanlar yerine tüm taşıyıcı sistem düzeyinde planlayın.
    • 4 katlı bir yapıda yalnızca iki katı güçlendirmek, üst ve alt katlar arasında ani rijitlik değişimine yol açarak beklenenden yüksek E/K değerleri oluşturabilir. Veya beklenenden daha büyük kesme kuvvetleri çıkartabilir.

Bu stratejiler; normal kuvvet kapasitesini artırarak E/K oranını düşürecek, taşıyıcı sistemde süreklilik sağlayarak düzensiz davranışların önüne geçecektir.

Saygılarımla...

-Hocam raporda işaretlemiş olduğum yeri dikkate almalı mıyım (resim1)?
-üst katlara perdeyi devam ettiremiyorum (mimariden ötürü)-
Sadece kolonlarla devam edersem (resim2 / resim2-1) kolon e/k oranlarını görüyorum. dgt analizde dikkate almalı mıyım ?
Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • ide1.cde
    ide1.cde
    2.1 MB · Görüntüleme: 1
  • 1 ide.png
    1 ide.png
    60.8 KB · Görüntüleme: 3
  • 2.png
    2.png
    85 KB · Görüntüleme: 3
  • 2-1.png
    2-1.png
    67 KB · Görüntüleme: 3
Son düzenleme:
Geri
Üst