Güçlendirme perdelerinde yüksek Etki/Kapasite (E/K) oranı, üzerlerindeki eksenel kuvvetin normal kuvvet sınırını aşması ve eksenel kuvvet–eğilme etkileşimi nedeniyle moment kapasitesinin hesaplanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda kapasite terimi çok küçük kalmakta, dolayısıyla E/K oranı olması gerekenden çok daha yüksek değerler çıkmaktadır.
Önerilen Çözümler
- Perde Konumu ve Alanı
- Güçlendirme perdelerini iki kolon arasına yerleştirerek etkili alanı artırın.
- Perdenin kesit alanını büyüterek normal kuvvet taşıma kapasitesini yükseltin.
- Tüm Katlarda Süreklilik
- Sadece belirli katlardaki perdeleri güçlendirmek yerine, proje boyunca tüm katlarda aynı tip ve boyutta güçlendirme elemanları kullanın.
- Katlar arası rijitlik farklarını minimize ederek ani rijitlik değişimlerinin önüne geçin.
- Sistem Düzeyi Yaklaşım
- Güçlendirmeyi bireysel elemanlar yerine tüm taşıyıcı sistem düzeyinde planlayın.
- 4 katlı bir yapıda yalnızca iki katı güçlendirmek, üst ve alt katlar arasında ani rijitlik değişimine yol açarak beklenenden yüksek E/K değerleri oluşturabilir. Veya beklenenden daha büyük kesme kuvvetleri çıkartabilir.
Bu stratejiler; normal kuvvet kapasitesini artırarak E/K oranını düşürecek, taşıyıcı sistemde süreklilik sağlayarak düzensiz davranışların önüne geçecektir.
Saygılarımla...