kolon süneklik kontrolu sağlamayan elemanlar var hatası nasıl giderilir?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Nural_12
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Nural_12

Yeni Üye
MERHABALAR KOLAY GELSİN NONLİNEER ANALİZ METODU KULLANDIM.AMA RAPORDA KOLON SÜNEKLİK KONTROLU SAĞLAMAYAN ELEMANLAR VAR YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ ?
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
MERHABALAR KOLAY GELSİN NONLİNEER ANALİZ METODU KULLANDIM.AMA RAPORDA KOLON SÜNEKLİK KOTROLU SAĞLAMAYAN ELEMANLAR VAR YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?

Bodrum kat döşeme ve kirişlerindeki küçük kot farkından kaynaklanan bir durum. Burada çeşitli önerilerde bulunacağım en uygun çözümü projeniz için uygulayabilirsiniz.

Kot farkı olan döşemelerde "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyerek itme analizi yapabilirsiniz.

1741009498327.png

Bunun dışında söz konusu kot farkı olan döşemelerde ve bağlı olan elemanlarda kot farkını sıfırlayarak itme analizi yapabilirsiniz. Bu noktada kot farkından ötürü gerçekçi olmayan ciddi bir kesme kuvveti birikmesi oluyor. Bu durumu gidermek için yukarıdaki iki yöntemden birini seçebilirsiniz.

Saygılarımla...
 