kolonaplikasyonda simetrik bir binada farklı kolon donatılar

etriye

Üye
öncelikle iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar
bir projeyle ugraşıyorum artık işin işçlik ve uygulanabilirlik kısımlarını irdelemeye başladım ancak kafama yatmıyan bir kaç sorun var ortadan simetrik sayılabilecek bir binada simetrideki kolon donatılarının farklı olması sizce bu normalmidir

ayrıca ortadaki kısımda perdelerin oldugu kısımda perde de kesme kuvvetinin kurtarmayıp bodrum kat üzeri zemin katta perdede ciddi bir donatı azalması söz konusu olması

yorumlarınızı bekler iyi çalışmalar dilerim

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: kolonaplikasyonda simetrik bir binada farklı kolon donat

Binanız sadece bir eksende simetrik, ayrıca simetri ekseni x veya y ekseni ile çakışmıyor bu durumda +-%5 ekzantrisite yüklemelerinde farklı kuvvetler oluşabilir. Bahsettiğiniz perdede problem var ama problemin ne olduğunu çözemedim.
 
Re: kolonaplikasyonda simetrik bir binada farklı kolon donat

etriye":3pjs74f6' Alıntı:
öncelikle iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar
bir projeyle ugraşıyorum artık işin işçlik ve uygulanabilirlik kısımlarını irdelemeye başladım ancak kafama yatmıyan bir kaç sorun var ortadan simetrik sayılabilecek bir binada simetrideki kolon donatılarının farklı olması sizce bu normalmidir

ayrıca ortadaki kısımda perdelerin oldugu kısımda perde de kesme kuvvetinin kurtarmayıp bodrum kat üzeri zemin katta perdede ciddi bir donatı azalması söz konusu olması

yorumlarınızı bekler iyi çalışmalar dilerim

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merhaba,

Projenizde veri girişine yönelik tespit ve öneriler aşağıdaki gibidir;
*1. bodrum katta çevre perdeleri yok. Üst rijit bodrum katı numarasının -2 girilmesi uygun olur.
*Panel obejeleri altında girilen sürekli temeller hatalı. Sürekli temeller panellerin düğüm noktalarına bağlanmıyor. (Örneğin TK173, ST21, ST38, ST75,ST76 vb...) Ayrıca S10-S14 gibi kolonlara temel bağlanıyor.
*Oluşturduğunuz modelde 5.5 metre uzunluğunda konsol temeller ve sadece radye döşeme oluşturmak amacıyla kullanılmış sürekli temeller var. (TK175, TK170, TK156 vb.) *Sürekli temeller genel olarak kolon ve perdelerden gelen yükleri zemin aktarmak için kullanılmalıdır.
*Programda üst yapı etkileşimli çözüm kirişsiz radye temel sistemleri için öngörülmektedir.

İyi çalışmalar
 
Re: kolonaplikasyonda simetrik bir binada farklı kolon donat

levent bey ilginize teşekkür ederim

düğüm noktalarından kaynaklanan bir hata mevcutmuş mimariden direk almıştım aksları o yüzden virgülden sonraki rakamlardan dolayı sıkıntı olmakta sanırım

üst yapı etkileşim için öneriniz kirişli radyede üst yapı etkileşimsiz mi çözmek? yani

-->> kirişli radye bir sistemde üst yapı etkileşimli çözümleme yapıldığında yanlış mı olur yada güvenli tarafta mı kalmış oluruz?
 
Re: kolonaplikasyonda simetrik bir binada farklı kolon donat

Ben sizin yerinizde olsam kirişli radye değil kirişsiz radye çözerim. Sizin yaptığınızla aynı boyutlarda ve daha ekonomik. Uygulaması kolay hata yapma ihtimali daha az.
 
Geri
Üst