Projedeki veri girişine yönelik tespit ve öneriler aşağıdaki gibidir;

*Programda kirişli radye temel sisteminde üst yapı etkileşimli çözüm öngörülmüyor. Bodrum katta olduğu gibi Zemin katta da temel sisteminin kirişsiz radye olarak dizayn edilmesi uygun olur.

*Bodrum katta P01 ve P03 panellerinin özelliklerinden, "kabuk olarak modelle" ve "su basman" seçeneklerinin işaretlenmesi, analiz Ayarlarında üst rijit bodrum katı numarasının -2 girilmesi önerilir. R katsayısı da 8 alınabilir.

*Kolonlardaki Birleşim kesme güvenliği(B) sorunlarının çözümü için ekteki "birleşim.pdf" dosyası incelenebilir.