Kolonda (B) hatası

Çalıştığım projode birkaç kolonda b hatası var bir türlü gideremedim bu hata için neler yapabilirim önerilerinizi rica ediyorum şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.
 
Merhaba
Önerilerim:
--S6 kolonu için K10 kirişini 10 cm yukarı kaydırın,
--P01-P02-P03-P04 Perdeleri üzerindeki K2-K3-K4-K5 kirişlerini kaldırıp perde kotlarını düzeltin
--Merdiven yüklerini alın
--merdivenin oturacağı kirişi ara kata alın
--Hesap sonucu radye de hata veriyor donatısını kalınlaştırın (Q16 yapın)
--Hesap sonucu kirişlerde ve döşemelerde sehim var düzeltin
--duvar ve döşeme yüklerini kontrol edin

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 
kardeşim b hatasından önce projende A1 burulma düzensizliği var ki A1 düzensizliğini vermeseydi bu programı kullanmazdım. 9 tane kolonun Y yönünde 1tane kolunun X yönünde
yapmayın böyle şeyler . mimarisini görmedim ama s6 yı mutlaka döndür derim
 