2.bodrumda ki s1 kolonunda donatı eksikliği veriyor. Ebatı arttırdığım halde bir türlü kurtaramadım. Yardımcı olur musunuz.
İlave modelle önerilerim;
--kolon etriyelerini Ф10 ve Ф12 yaparak hesap yaptırınız, hata vermiyor,
--merdivenler mesnetlenmemiş,
--yatay toprak yükleri girilmemiş,
--kırmızı işaretli perde deprem perdesi olmuş bütün katlarda su basman tikini kaldırınız,
--yeşil işaretli kirişi ortadan bölünüz,
--sarı ile işaretli pencere boşluğunu perde ortasına alınız,
--asansör perdeleri altında bağ kirişleri var kaldırınız, burada kotları ve modellemeyi kontrol ediniz,
son öneri ben olsam70 cm olan 3. bodrum katı kaldırırdım.