hocam tam olarak anlayamadım bağımsız konumlandırma kısmını biraz daha basit anlatırsanız çok sevinirim tam olarak nerde kaçıklık oluşturuyor o iki kolonBahsetdiğiniz iki kolon zemin kat aksından kaçıklık oluşturduğundan eksantreye bağlı fazla donatı çıkması normal.Özellikle farklı yerinden konumlandırdıysanız eğer bağımsız şekilde tanımlamalısınız.
Hocam kolay gelsin. Öncelikle kesitleriniz çok küçük, kesitleri büyütürseniz sorun cözülür. İkincisi konsol tanımlamalarınız hatalı. Onları düzeltmelisiniz. Üçüncüsü ise 1. katta salon ortasından kiriş geçmesin diye çerçeveyi sağlamamışsınız. Tercih sizin fakat yapıyı mimari değil sistemin bütünlüğü ve düzgün yük aktarımı ayakta tutar. İyi günler diliyorum.ekte yer alan projede iki adet kolonda 14Q14 gibi çok yüksek ve kolona sığmıcak şekilde boyuna demir çıkıyor bunu nasıl diğer kolonlardaki gibi 6Q14 seviyesine çekebilirim.
taşıyıcı sistem seçiminde sınırlı sistem seçimi yapmışsınız. A11 seçimi yaparak yüksek süneklilik düzeyinde yeniden analiz yapınız. takdiri tarafınıza ait olmak üzere 1. kat çerçeve sürekliliklerini sağlamanız ayrıca önemlidir.ekte yer alan projede iki adet kolonda 14Q14 gibi çok yüksek ve kolona sığmıcak şekilde boyuna demir çıkıyor bunu nasıl diğer kolonlardaki gibi 6Q14 seviyesine çekebilirim.
--su basman tavanı katında döşeme olmadığı için bu katı silip su basman perdelerini üst kattan giriniz,iyi günler kolay gelsin benim projemde su basman katında SB02 VE SB03 kolonlarına aşırı donatı çıkıyor bunu nasıl azaltabilirim yardımcı olursanız sevinirim