V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

kolonda fazla donatı ve moment çıkıyor

önerilerim;
2018 deprem yönetmeliği asmolen binaları cezalandırdığı için devrilme değerleriniz çok düşük çıkmış bu binayı bu şekilde çözecekseniz kaset döşeme yapınız.
Ekli dosyayı görüntüle 47054
...."Bu koşulun sağlanamaması durumunda, Tablo 4.1’de deprem etkilerinin tamamının süneklik
düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır. "
Benim kolonlarimdaki moment çok fazla çıkıyor üst kata göre.

Bu maddenin devamında bu şart var. İdecad ne kadar burda hata veriyor olsada R ve D değerlerini C31e göre alabilecegim anlamına geliyor.
 
Bu maddenin devamında bu şart var. İdecad ne kadar burda hata veriyor olsada R ve D değerlerini C31e göre alabilecegim anlamına geliyor.

Forum sayfasını inceleyiniz.
Prof. dr. mehmet nuray aydınoğlu'nun tek doğrultulu dişli döşemeler hk. açıklaması olmuştur
bu konu hakkında yaptığı açıklamadan şu sonuç çıkartılmaktadır.

dts=1,2 ve bys>=6 olan asmolen döşemeli binalarda her iki doğrultuda perdeler 4.3.4.6'da denk.(4.3) ile verilen devrilme momenti koşulunu sağlamak zorundadırlar.

aksi durumda ( koşulun sağlanamadığı durumda) asmolen döşemeli sistemler ;

dts=1,2 ve bys>=6 olan binalar için kullanılamaz,
dts=3,4 ve bys>=7 olan binalar için kullanılabilir.
 
Geri
Üst