Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
KOLONDA KESME GÜVENLİĞİ VE DONATI YETERSİZ UYARISI
Öncelikle taşıyıcı sistem düzenini gözden geçirin. (Bodrum ve zemin kat İç kolonlarınız subasman seviyesinde yatay taşıyıcı ile bağlanmadan tek parça aşağı temele iniyor fakat 2 ayrı kat kolonları olarak tanımlanmış, Eğimli çatı için idecad portaldan yardım almanızı öneririm)
Kolon ile ilgili sorunuza gelince:
Ve <= 0.85*Aw*Karekök(fck) olan kolonlarınızda Aw (kesit'i) yi arttırmanız yada fck (beton sınıfını) arttırmanız gereklidir.
Ve <= Vr de ise Etriyeye Çapı ve aralığına, Kesite, Beton Sınıfına, Etriye Donatı sınıfına müdahele etmeniz gereklidir.
Sizin projede genel olarak "Ve <= 0.85*Aw*Karekök(fck)" problemi olduğu için donatıya müdahale etmenizin formüle katkısı olmayacaktır.
Çatı kirişleri ve kolon üst kotları uyumlu olmadığı için kesme kuvvetlerinde sıçrama oluşmaktadır.
kolon üst kotları ve kiriş kotları aynı yapılırsa kesme hataları düzelecektir.
Bu durum 11 versiyonunda düzeltilmiştir.
Kotları aşağıdaki şekilde düzelttiğinizde kesme hatası verilmemektedir.