Kolonda maksimum pursantaj aşılıyor hatası

2. BODRUM S16 KOLONUNDA ANLAMSIZ DONATI FAZLALIĞI ÇIKIYOR NE YAPTIYSAM ÇÖZÜME ULAŞAMADIM. AYRICA S14-S15-S16 KOLONLARINDA AŞIRI DERECEDE ZIMBALAMA ÇIKIYOR. BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MEMNUM OLURUM. ŞİMDİDEN YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
PROJE STATİK VE MİMARİSİ LİNKTEDİR.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Sn meslektaşım,

Bahse konu 2.bodrumdaki S16 kolonundaki donatı talebini anlamsız bulmuşsunuz, oysa son derece anlamlı,

1- 2. bodrumdaki kütle ve rijitlik merkezlerinin konumlarına anlamlı bir yorum yapabilirmisiniz?
2- Sadece 2. bodrumdaki güney ve bati cephelerinde çerçeve oluşumu var, üst katlarda tamamen konsol bu çerçeve bozukluğu acaba bahsettiğiniz kolonda aşırı kesit tesirlerinin oluşumuna sebep olmuş olabilir mi?
3- 1. derece deprem bölgesindeki yapınızda perde kullanmamanızdan dolayı deprem yüklerini karşılamak için zaten dengesiz olan çerçeve sistemindeki kolonlarınız aşırı yüklenmiş olabilir mi?
4- Kolon yerleşimleri ve yönlerine özen gösterilmeden, yükün gezdirildiği, bol saplama kirişli bir çerçeve sistemindeki kolon momentleri, kolonlara imdat çığlığı attırırken 30/60 bir köşe kolonundaki donatı talebini nasıl anlamsız buldunuz hayret doğrusu...

Eleştirilerimi sert bulmuşsanız kusura bakmayın, DOST ACI SÖYLER..

Selam ve saygılarımla.

G.KÖSE
 