merhabalar normal şartlarda 6fi14 major 14fi14 minör donatıları bulunan kolonun
-major 4fi16 yaparak
-minörü ise 15fi14 şeklınde yaparak oluşturulan alternatife görüşünüz nedir acaba
haliyle 15fi14 tek olunca aplıkasyon da gösterimde de problem oluyor
 
Majör ve minör donatıları tek sayı olarak girmeyiniz. Donatılar karşılıklı iki kenara eşit olarak dağıtıldığı için donatı adetlerini çift sayı olarak girmeniz gerekmektedir.
İlave olarak majör donatı sayısı 4fi16 yapıldığında kısa yöndeki etriye kolları arasındaki mesafenin 25fi koşulunun sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi gerekir.

1694176603048.png
 
ilginiz için çok tşkr ederim.bunu denemedeki maksadım bir açıdan da suydu enine donatı çapını 10 luk alınca uzun çiroz kalktığından dolayı, major donatı sayısını 30 luk kolonlarda çapı artırarak uzun çirozdan kurtarıp eksik donatı alanını ise minör kısımda çözebilir miyim şeklınde idi
 