Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
KOLONLARDA B hatası alıyorum. B hatasının kaynagında kırıslerın kolonlara baglama seklıde etkılımı. Ayrıca B hatası almamak ıcın nasıl bır tasarım yapmalıyımkı kolonlarımda bu hatayla karsılasmayayım.
Ekteki linki inceleyiniz. Yardımı olacaktır. Kolon betonarmeden hangi kirişlerden dolayı B hatası aldığınıza bakınız. Bazen sadece kolon boyutlarını ters çevirmek yeterli olabilir.
Bütün mühendislerin yaptığı genel hata budur. Mimarlar kolon yerleştirip gönderirse bu bir ön tasarımdır. Asıl statik tasarım mühendise aittir. Kolonların boyutları, yerleşim şekilleri mühendis tarafından belirlenir. Mimari açıdan bazen olmazsa olmazlar vardır. Örneğin kapıların olduğu noktalar. Kolonun yönünde yapacağınız bir oynama kapının işlevliğini ortadan kaldırır. Eğer taşıyıcılık anlamında o kolonun oraya konması gerekiyorsa mimarin projesini değiştirmesi gerekir.
Zaten genel usul de budur. Mimar projesini gönderir, mühendis statik tasarımını yapar, hesaplarını yapar. sonrasında projeyi tekrar mimara gönderir. Mimar yeni duruma göre projesini inceler süreç bu şekilde devam eder.
Not: yazıma başlarken kullandığım "bütün mühendislerin...." cümlesini düzeltmek isterim. Doğrusu "Genelde bir çok yeni başlayan mühendis arkadaşların...." şeklinde olacaktır. Özür dileyerek düzeltiyorum.