Kolonlarda B uyarısı

kolonlarda B uyarısı alıyorum.. çözüm olarak kiriş rijitliklerini düşürdüm ne kadar düşürsemde çözemedim yardımcı olabilirmisiniz ??
 
Re: kolon B uyarısı

Hüseyin Yalçın:5qg8fle6' Alıntı:
kolonlarda B uyarısı alıyorum.. çözüm olarak kiriş rijitliklerini düşürdüm ne kadar düşürsemde çözemedim yardımcı olabilirmisiniz ??
Merhaba,
TBDY 2018 Tablo 4.2 de eleman etkin kesit rijitlik çarpanları verilmektedir. Programda Tablo 4.2 de verilen çarpan değerleri deprem etkilerinin hesabında otomatik uygulanır. Bu nedenle kiriş rijitliklerinin rastgelen değiştirilmesi doğru değildir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği(B) sorunlarının çözümü için aşağıda linki verilen bilgi bankasından açıklamaları:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • 4.2.png
    4.2.png
    55.2 KB · Görüntüleme: 618
Re: kolon B uyarısı

o bilgilerin dışında bilgi lazım bana. mesela kiriş rijitliklerini azaltmakta kolon B uyarısını gideriyor ama bu çözümde olmadı..
 
Geri