V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Konsol kirişlerde gövde donatısı atılmamasının sebebi nedir

Bilindiği üzere TBDY 2018 de madde 7.4.1.1 'in c ve d bentleri aşağıdaki gibidir;

TBDY 2018 7.4.1.1'in c bendinde;
kiriş yüksekliği , kiriş net açıklığının 4 te 1 ini geçerse gövde donatısı konulacağı yazmaktadır.

TBDY 2018 7.4.1.1'in d bendinde;
Kolonlara mafsallı olarak bağlanan betonarme kirişler ve çerçeve kirişlerine kolon-kiriş düğüm noktaları dışında saplanan ikincil kirişler üstteki kuralın dışında tutulmuştur.


Konsol kirişlerde gövde donatısı atılmamasının sebebi nedir?
Söz konusu K147 kirişi 30/55 boyutlarındadır.
TBDY 2018 şartlarına göre k147 kirişine gövde donatısı atılması gerekmez mi?
Yoksa konsol kirişler için ayrı bir şart mı söz konusu?

Örneğin, konsol kirişler; kolonlara mafsallı olarak bağlanan betonarme kirişler , ibaresi gereği , mafsallı kiriş olarak değerlendirildiği için mi bu kural dışında değerlendiriliyor.
Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
-----------------------------------------------------------------------------------













-----------------------------------------------------------------------------------




İyi çalışmalar dilerim,
Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • ide.png
    ide.png
    324.6 KB · Görüntüleme: 286
  • autocad plan.png
    autocad plan.png
    218 KB · Görüntüleme: 286
  • kiris acilim.png
    kiris acilim.png
    311.9 KB · Görüntüleme: 287
Re: KONSOL KİRİŞLERDE GÖVDE DONATISI

Merhaba

7.4.1.1 (a), (b) ve (c) maddeleri kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan kirişlerde geçerlidir. Projenizdeki kiriş konsol kiriş olduğu için bu koşul uygulanmamıştır.
İstisna diğer durumlar (d) maddesinde belirtilmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • TBDY 7.4.1.1.png
    TBDY 7.4.1.1.png
    112 KB · Görüntüleme: 327
Re: KONSOL KİRİŞLERDE GÖVDE DONATISI

YasinTezel":24qwrorb' Alıntı:
Merhaba

7.4.1.1 (a), (b) ve (c) maddeleri kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan kirişlerde geçerlidir. Projenizdeki kiriş konsol kiriş olduğu için bu koşul uygulanmamıştır.
İstisna diğer durumlar (d) maddesinde belirtilmiştir.



cevabınız için çok teşekkür ederim yasin bey.
kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan ibaresinden ne anlamak gerekir?
Bir kirişin sadece bir ucu kolona basıyorsa da kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan eleman olarak kabul edilebilir mi?
Yoksa kolonlarala birlikte çerçeve oluşturan tanımına girebilmesi için, kirişin her iki ucunun birden kolona basması şartı mı aranmalıdır?

Bu konuda da beni bilgilendirebilirseniz müteşekkir olurum.
 
Re: KONSOL KİRİŞLERDE GÖVDE DONATISI

Konsol ve tali kirişler çerçeve kirişi olarak kabul edilmediği için 7.4.1.1(c) koşulu uygulanmaz, gövde donatısı hesaplanmaz.

İki kolon arasında çerçeve oluşturan bir kirişte 7.4.1.1(c) koşulu uygulanarak gövde donatısı hesaplanmış ve devamında bir konsol kiriş varsa, bu konsol kirişte de aynı gövde donatısı devam ettirilmektedir.
 
Merhaba... 7.4.1.1'in (a) maddesine göre; "Kiriş gövde genişliği en az 250 mm olacaktır" ibaresi geçiyor.

Konsol kirişlerin ve tek tarafı kolona bağlı saplama kirişlerin genişliği 20 cm yapılabilir mi bu durumda?
 
TBDY 7.4.1.1. maddesinde konsol kirişler ve ikincil kirişler istisna olarak belirtilmiştir. Bu kirişlerin genişliği 25cm den az yapılabilir.
1636368715438.png
Geometri kontrolü yaparsanız bu kurallara uygun şekilde kontrol edilmektedir.

1636368894511.png
 
Merhaba
Kalıp planında verilen K01-K04 20/50 konsol kirişleri TBDY madde 7.4.3.1.d verilen
--kolonlara mafsallı olarak bağlanan betonarme kirişler,
--bağ kirişli (boşluklu) perdelerin bağ kirişleri ve
--çerçeve kirişlerine kolon-kiriş düğüm noktaları dışında saplanan ikincil kirişler için zorunlu değildir.
istisnalarından hangisine giriyor?
15 cm genişlikte konsol kiriş yapabilir miyiz?
 
"Kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan" tanımına girmediği için konsol kirişler istisna olarak değerlendirilmiştir.