V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

kritik perde başlık etriye genişliği

hocam iyi çalışmalar. Yönetmeliğimizde başlık etriye genişlikleri hesaplarında 2lw ile sınırlandırılmakta. Ancak hcr/6 değerimiz hw kritik boydan daha elverişsiz durumda; kısacası 25/150 perde mevcut zemin katta kritiklik son bulmakta ancak hcr/6 değeri 1. nk katta son bulmakta. burada 2lw değerini mi baz almalyız. Yada ben projemde tüm başlık etriyelerini kritik devam ettirecek olursam yönetmeliğe aykırı bir durum mu olur ?
 
Kirik kat yüksekliği belirlenirken 7.6.2.2 maddesine uygun olarak lw ve hw/6 durumlarının her ikiside değerlendirilir olumsuz olan kullanılır.
Projenizde aykırı bir durum olduğunu düşünüyorsanız ekleyin inceleyelim
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1704718773754.png
 
hocam projemde bir problem yok ancak ibarede 2lw aşmamak üzere şeklinde bir ibare mevcut bu nedenle hcr/6 daha yüksek çıksada 2lw değerini aşdığı için kullanmayacak mıyız?

örneğin yapı yüksekliği 48m 48/6=8 m
perde 2 m 2 lw 4 m bu durumda kirik kat yüksekliğin de 4 m almamız gerekir. (ilgili perde için)
 
ibarede 2lw aşmamak üzere şeklinde bir ibare mevcut bu nedenle hcr/6 daha yüksek çıksada 2lw değerini aşdığı için kullanmayacak mıyız?
Evet bu şekilde hesaplanmaktadır.

örneğin yapı yüksekliği 48m 48/6=8 m
perde 2 m 2 lw 4 m bu durumda kirik kat yüksekliğin de 4 m almamız gerekir. (ilgili perde için)
Evet, Kritik kat yüksekliği yazdığınız şekilde otomatik hesaplanır, kullanıcı bu değere müdahale edemez.


projemde tüm başlık etriyelerini kritik devam ettirecek olursam yönetmeliğe aykırı bir durum mu olur ?
Hayır sorun teşkil etmez. Perde parametrelerindeki aşağıdaki opsiyon kullanılabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1704725382254.png
 
Geri
Üst