Kritik perde yüksekliği ve Hw değerini program nasıl hesaplanıyor?
Perde kalınlıkları doğru seçilmiş midir?
Yardımcı olabilirimsiniz?
 

Ekli dosyalar

  • Perde Hw , Hcr değerleri.png
    Perde Hw , Hcr değerleri.png
    65.1 KB · Görüntüleme: 6,989
  • fabrika statik.cde
    fabrika statik.cde
    3.4 MB · Görüntüleme: 596
Kimsenin ilgisini çekmedi herhalde bu konu.
Hw değerleri, rijit bodrum tanımlanmasına rağmen, her perde için farklı çıkıyor.
Zemin kattan itibaren ölçülen yükseklik olmayacak mı ?
 
Merhaba,

Sadece rijit bodrumda bulunan perdeler ve/veya altta doğru da devam edebilen perdeler ile rijit bodrumun üstünde de devam edebilen perdelerin değerlendirmesi ve tasarım momentlerinin eğrisinin çizilmesi söz konusu... Rijit bodrumun üstü ve altı olarak her birinin toplam Hw'si ve buna bağlı olarak Hcr değerleri toplam yükseklik boyunca değerlendiriliyor.

Projenizde ise; bodrum katta rijit diyafram bulunmamakta ve bodrum katta, kat oluşumu olmadığı için, değerlendirme zemin kata göre yapılmaktadır. Bodrum kat bir kat değil, o halde bodrum katı silin, tüm elemanları zemin kata göre kot vererek düzenleyin. Rijt bodrum numarasını da zemin kat değeri olarak yani 0 verin. (Mevcut projenizde de 0 olmalıydı zaten)
 
Merhaba,

İdeCAD Betonarme'de analiz sonuçlarında betonarme tasarım-->kritik perde yüksekliği açıldığında kırmızı ile işaretlenmiş kritik perdeler bize neyi anlatıyor?
 
Analiz Sonunda Kritik Perde Yüksekliği Yorumlaması

Merhaba,

İdeCAD Betonarme'de analiz sonuçlarında betonarme tasarım-->kritik perde yüksekliği açıldığında kırmızı ile işaretlenmiş kritik perdeler bize neyi anlatıyor? Buarada hata olduğunu mu yoksa bu perdeler kritk perdeler mi diyor? Yani bir hata varsa bu perdeyi yeşile çevirene kadar düzenleme mi yapmalıyım?
 
Re: Analiz Sonunda Kritik Perde Yüksekliği Yorumlaması

yldrmanil":3sti71a1' Alıntı:
Merhaba,
İdeCAD Betonarme'de analiz sonuçlarında betonarme tasarım-->kritik perde yüksekliği açıldığında kırmızı ile işaretlenmiş kritik perdeler bize neyi anlatıyor? Buarada hata olduğunu mu yoksa bu perdeler kritk perdeler mi diyor? Yani bir hata varsa bu perdeyi yeşile çevirene kadar düzenleme mi yapmalıyım?
Kritik perde yüksekliği Hcr, Hw/lw> 2 olan perdelerde perde yüksekliğine bağlı bir uygulamadır, bir hata değildir. Detaylar için TDY 2007 madde 2.6.2.1'de ve devamında verilen maddeleri inceleyiniz.


Analiz sonuçlarında betonarme tasarım-->kritik perde yüksekliği açıldığında kırmızı ile işaretlenmiş kritik perdeler, kritik perde koşulları uygulanmış perdeleri ve kritik perde yüksekliğini gösteriyor. Bir durumu gösterdiğinden o perdeyi yeşile çevirene kadar düzenleme yapmak zorunda değilsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    254 KB · Görüntüleme: 4,277
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    90.7 KB · Görüntüleme: 4,268
  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    98.7 KB · Görüntüleme: 4,276
Re: Analiz Sonunda Kritik Perde Yüksekliği Yorumlaması

HakanŞahin":3vs4lmm9' Alıntı:
yldrmanil":3vs4lmm9' Alıntı:
Merhaba,
İdeCAD Betonarme'de analiz sonuçlarında betonarme tasarım-->kritik perde yüksekliği açıldığında kırmızı ile işaretlenmiş kritik perdeler bize neyi anlatıyor? Buarada hata olduğunu mu yoksa bu perdeler kritk perdeler mi diyor? Yani bir hata varsa bu perdeyi yeşile çevirene kadar düzenleme mi yapmalıyım?
Kritik perde yüksekliği Hcr, Hw/lw> 2 olan perdelerde perde yüksekliğine bağlı bir uygulamadır, bir hata değildir. Detaylar için TDY 2007 madde 2.6.2.1'de ve devamında verilen maddeleri inceleyiniz.


Analiz sonuçlarında betonarme tasarım-->kritik perde yüksekliği açıldığında kırmızı ile işaretlenmiş kritik perdeler, kritik perde koşulları uygulanmış perdeleri ve kritik perde yüksekliğini gösteriyor. Bir durumu gösterdiğinden o perdeyi yeşile çevirene kadar düzenleme yapmak zorunda değilsiniz.

Mantıklı olan da buydu. Çok teşekkür ederim. Peki idecad kullanım kılavuzunda perde kritik yüksekliği boyunca bw>=hi/12 diye bir uyarı var. Fakat bunu yönetmeliklerde göremedim ben. Bu konuda bilginiz var mı?
 
Re: Analiz Sonunda Kritik Perde Yüksekliği Yorumlaması

yldrmanil":2djwr2om' Alıntı:
Mantıklı olan da buydu. Çok teşekkür ederim. Peki idecad kullanım kılavuzunda perde kritik yüksekliği boyunca bw>=hi/12 diye bir uyarı var. Fakat bunu yönetmeliklerde göremedim ben. Bu konuda bilginiz var mı?
TDY 2007'de bu koşul 1/15 ve 200mm olarak değişti. Kritik perde yüksekliği boyunca perde kalınlığı koşulu için Madde 3.6.2.12'i dikkate alın.


Ayrıca ideCAD geometri kontrolünde koşul sağlanmadığında sizi uyarmaktadır.