V11'i Online Satın Alın

Kurtarmayan elemanları donatı artırarak kurtarmak istiyorum

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan osmank.
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

osmank.

Yeni Üye
Yapıyı modelleyip analiz yaptıktan sonra kurtarmayan elemanları donatı artırarak kurtarmak istiyorum. Konsol kiriş sehimlerini kurtarmak için üst taraftaki donatıyı artırmak istiyorum. İlgili elemanı seçim statik tasarım penceresinden montaj donatısını artırıyorum(KZ14). Hesaplarda kurtarmasına karşın betonarme konfigürasyon sekmesinde yeni tanımladığım donatıları göremiyorum. Bundan başka bazı kirişlerde çekme basınç bölgesine donatı atmıyor(KZ06). Bu sorunları nasıl aşabilirim yardımcı olabilirmisiniz.
 
Re: Kurtarmayan elemanları donatı artırarak kurtarmak istiyo

Merhaba,
Konsol kirişin donatısı sürekli olduğu kirişten gelen donatıdır. Dolayısıyla konsol mesnedindeki donatı alanını artırmak için sürekli olduğu kiriş donatısını değiştirmeniz gerekir.



İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • K1-1.png
    K1-1.png
    25.9 KB · Görüntüleme: 208
  • K1-2.png
    K1-2.png
    31.3 KB · Görüntüleme: 208
Geri