Merhabalar;
B+Z+5 katlı bir binanın asansör perdelerini L poligon perde olarak çözdüm. Fakat sol taraftaki perdenin başlığında donatı yetersiz uyarısı alıyorum. grup olarakda çözdüm. Grup yapmadan da çözdüm. bir çözüme ulaşamadım. yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

L Perdelerde kesişim hataları vardı düzeltildl. Bazı perde başlık düşey donatıları arttırılarak ratio hataları düzeltildi. Proje ektedir.

Döşemelerde birden fazla hesap aksı tanımlanmış fakat çalışma mesafeleri düzenlenmemiş.
Çalışma mesafeleri birbiri ile çakışmayacak şekilde düzenlenmeli
1727182551117.png

Yukarıdaki döşeme aşağıdaki şekilde düzenlenebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1727182470435.png
 

Ekli dosyalar

Merhabalar.
Projede eksikler vardı. Onları tamamladım . söylediğiniz hataları düzelttim. fakat tekrar aynı hatayı aldım. Yardımcı olabilir misiniz?
Bir de neyi düzelttiğinizi söylerseniz sevinirim. Kaçırdığım noktayı öğrenmek istiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

Yaptığınız değişiklikler başka sorunlara neden olmuş.
Örneğin temelde asansör boşluğunu sonradan tanımlamışsınız. Boşluk kenarındaki perde başlıklarında zımbalama alanı azaldığı için zımbalama sorunu oluşmuş. Çözüm yöntemleri için yardım sayfasını inceleyiniz.

1727332827625.png
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Perde kapasite hatası için başlık bölgelerinde donatı artışı yapmanız veya kesit arttırarak çözebilirsiniz.