MİMARİ PROJEDE BİR KÖŞEDE KOLON YERLEŞTİREMEDİM

ünver bey ; bazı yapı denetimler s31 kolonunu bağlayan k72 kiriş genişliğinin s31 kolonu kısa kenarı olan 30 cm den fazlasını kabul etmiyorlar. bununla ilgili yasa , yönetmelik konusunda net bir ifade de ortaya koyamıyorlar. elbette kiriş genişliğinin kolon kenarından fazla olmaması tercih edilen bir durum olsa da buna yönelik bir zorunluluk (bakanlık görüşü v.s.) var mı ?
 
elbette kiriş genişliğinin kolon kenarından fazla olmaması tercih edilen bir durum olsa da buna yönelik bir zorunluluk (bakanlık görüşü v.s.) var mı ?
Olcay bey benim bildiğim kadarıyla yok.
asmolen kirişlerinde, kolon dışına asmolen yüksekliğinin yarsından fazla çıkmayın diye tecrübeye dayalı öneri yapıyoruz,
s31 kolonunu 50/50 yapmak bana göre en doğrusu.
(buna benzer deprem yönetmeliğinde net karar veremediğimiz konular var, gelecek revizyonda umarım düzeltilir.)
 
Olcay bey benim bildiğim kadarıyla yok.
asmolen kirişlerinde, kolon dışına asmolen yüksekliğinin yarsından fazla çıkmayın diye tecrübeye dayalı öneri yapıyoruz,
s31 kolonunu 50/50 yapmak bana göre en doğrusu.
(buna benzer deprem yönetmeliğinde net karar veremediğimiz konular var, gelecek revizyonda umarım düzeltilir.)
AYNEN KATILIYORUM. İYİ ÇALIŞMALAR.
 