V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Makasta eksenel yük hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Nur08
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Nur08

Etkin Üye
Merhaba çizdiğim depoda yer alan ortadaki makasta eksenel yük hatası alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • depo.cde
    depo.cde
    580.5 KB · Görüntüleme: 15
Yapısal tasarım kurallarına bakmanız lazım öncelikle. Forumda yer alan eğitim başlıklarını tekrar tarayabilirsiniz.

Makasların verimli çalışması için bölmelerin 45 derecelik açıda olması gerekir. 30-45-60 lık açılar genel olarak iyi tasarım için yeterli olur. Programın set ayarı olan 6 sar bölmeli makaslar sizin toplam açıklığınıza ve makas yüksekliğinize göre bu açıkları sağlamıyor, bölme adedini değiştirmek gerekir.

7.3 m civarı 2 adet aralık yerine makas açıklığınız fazla oldugu için aşık vs gibi elemanlarda zorlanmasın diye açıklıkları 5 er m olacak şekilde yapabilirdiniz, bu iki modeli de kurup hangisinin daha hafif ve ekonomik olduğuna karar verilebilinir.

Makas alt başlık kalınlığını arttırmanız gerekir.

Modelinize müdahale edildi, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda alternatif bir model daha kurarak karşılaştırma yapabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar