V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

MANTAR DÖŞEMELERDE KİRİŞ

Hocam hayırlı günler öncelikle;

Mantar döşemelerde kullanılan kirişlerde 3 katı uyarısı vermemekte bu hususta ;

1- kirişlerin 3 kat kuralını sağlamadığı durumlarda döşemenin bir parçası olarak mı görüp buna göre hesap yapmakta idecad. Öyle ise kiriş kesme değerlerini hesap raporlarında görüyoruz bu şekilde hesap yapmak yerine döşemenin statik hesap sonuçlarında görmemiz gerekmez mi?

2-Döşeme parçası olarak çözümlüyor ise hesap raporlarında bunu nasıl görebiliriz?

3- Sonlu elemanlar ile çözüm yapıldığı için 3 katı şartını sağlamak zorunda değiliz yaklaşımı doğru mu?
 
Yasin hocam ilgili yazınızı okudum ancak net bir cevap canlanmadığı için sizlere yazmıştım. Burada asıl sorduğu girilen kirişlerin döşemenin bir parçası gibi çalışıp çalışmadığını çünkü kiriş kesme kuvvet değerlerini görebiliyoruz
 
Kirişsiz döşemelerde "Yarı rijit diyafram çözümü" zorunludur. Yarı rijit çözümde döşemeler kabuk sonlu eleman, kirişler çubuk sonlu eleman olarak beraber modellenir ve bir bütün olarak çözülür. Kirişlerde kesme kuvveti tesirlerinin görünmesi normaldir. Kirişlerdeki etriye bu kesme kuvvetlerini karşılamak için konur.
Verdiğim linkte daha detaylı olarak açıklanmıştı tbdy 2018 7.4.1.1.(b) maddesini farklı yorumluyorsanız insiyatif mühendistedir.
Deformasyonlardan model kontrol edilmelidir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1686042613952.png
1686042718929.png
 
Geri
Üst