Mantar döşeme kalıp planında fiktif kirişleri gösteren ayrı bir kalıp planı ve kiriş açılımları belediye talep etti. Bu konuda bize nasıl destek olabilirsiniz? Teşekkür ederiz...
 
Merhaba
İdeCAD fiktif kiriş mantığı ile çözüm yapmaz.(Şimdi yapılan mantar hesabı ve çizimi en doğruya yakın çözüm.)
Eskiden Bilgisayar teknolojisi bu kadar gelişmemiş olduğu zaman elle hesap yaparken fiktif kiriş varmış gibi kabul yapıp çözüm yapıyorduk.
Bu kabulü yapanlar var ama hem modelleme hem donatı koymada çok sorunlar var.
Mantar döşemede fiktif kiriş istiyorlarsa sorun bakalım kirişsiz radye temelde de fiktif kiriş istiyorlar mı?

SONUÇ: Benzer şekilde Mantar döşeme, kirişsiz radyedeki gibi modellenip, donatısının konulması lazım. Hala yapamayanlar var.

Ünver ÖZCAN
 
Merhaba,
TBDY 2018 madde 4.5.6.2 de kirişsiz döşeme sistemlerinin sonlu elemanlarla modellenmesi istenmektedir.
 