Sistem çözülemiyor sorunu merdivenlerinizden kaynaklanıyor.
P75-P76 perdeleri arasındaki merdiven kolları arasahanlığa bağlanmıyor.
Bu linkteki açıklamaları da inceleyebilirsiniz.
Tüm katlarda devam eden diğer merdivende ilgili merdiven kenarlarının kiriş ve kolonlara bağlanabilmesi için merdiven mesnetlenme uzaklığını 0.25 cm. giriniz. (4. bodrum katta bu merdivenin bağlandığı s06-S07 kolonları arasındaki kiriş girilmemiş)
Merdiven kenarlarının mesnetlenme koşullarını düzenlerken; merdiven kenarı hangi elemana mesnetleniyorsa sadece o kenara bağlılığı belirtilmeli, diğer kenarlar boş bırakılmalıdır.
Yarı rijit diyafram çözüm yöntemine göre yapılmasını öneririz. (Merdiven kenarları yapı ile birlikte çözüm koşullarına göre çözülecekse merdiven kenarlarının döşemelere bağlanabilmesi için yarı rijit diyafram yöntemine göre analiz yapmanız gerekiyor. )
3. bodrum kattaki giriş merdiveninin de mesnetlenme koşullarını kontrol ediniz.
-Merdivenin oluşturulması
-Merdiven mesnet koşullarının belirlenmesi
Önemli Not:
Projenizde döşeme tipi tek doğrultulu dişli döşeme Bina yükseklik sınıfı BYS=4 TBDY 2018 BYS>=6 olan binalarda tek doğrultulu dişli döşeme sistemine izin vermiyor. (Siz TBDY sihirbazında döşeme tipini Kirişli veya kaset döşeme seçmeniz)
İyi çalışmalar