Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
MERDİVEN KULESİNDE RİJİTLİK MERKEZİ ÇOK UZAKTA ÇIKIYOR
Merhaba herkese iyi çalışmalar. Projemde kule katında rijitlik merkezi çok dışarıda çıkıyor ve hesap raporunda b2 düzensizliği kontrolünde 'inf' olarak gözüküyor herhangi bir değer vermiyor.
Düşey taşıyıcı elemanlar ile bağlı döşeme (diyafram) bulunmadığı için bu katta Rijitlik merkezi koordinatı ve düzensizlik hesapları yapılamaz.
Planda görülen RM 0,0 koordinatlarındadır.
Merdiven kulesi katını, kat genel ayarlarında "asansör/makine dairesi" olarak tanımlayınız.
Asansör döşemesi için Döşeme ayarlarında "rijit diyafram oluşturma" opsiyonunu seçiniz.
Analiz yaparak rapor alınız. Bu kat düzensizlik hesaplarında dikkate alınmayacaktır.