V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

merdiven donatı yetersizliği

slm arkadaşlar yadımcı olursanız sevinirim merdiveni mesnetlememe rağmen yine hata veriyor
Murat Bey böyle bir merdiveni, bunlara ilave bir taşıyıcı bağlantısı olmadan, betonarme olarak sağlamanız doğru değil bence. Ancak illa böyle çözeceğim derseniz donatı seçiminden merdiven donatı çaplarını tamamen açın ve kaçlık donatı attığına bir bakın. Ben baktığımda çok büyük çaplar ile hata vermiyor...
 
Merdivenin alt ucu temele bağlantı sağlamamış.

1715366638122.png


Temele bağlanan kenar için merdiven mesnetlenme koşulları belirlenirken "Mesnetlenme uzaklığı" 0,5m olarak tanımlanırsa bağlantı sağlanıyor.

1715366862853.png


eğer uygunsa 2 aksında merdiven için konsol kirişle destek sağlanabilir.
1715366942278.png


1715367427802.png
 
Geri
Üst