V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

METRAJ ÖNERİLERİ-5503 m2 de 184 ton demir

YILDIZZ *

Yeni Üye
merhabalar;
linkteki projemde metraj tonajım beklediğimden fazla çıktı. yapının şekli gereği öneride bulunabilecek olan var mı acaba..?
Kütle merkezi ile rijitlik merkezi sanırım biraz fazla uzak kaldı. ne gibi şeyler deneyebilirim.
vakti olup ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederi.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Önerilerim:
--1. bodrum katı rijit olarak işaretleyin,
--merdivenler mesnetlenmemiş, (kenarlar tutulu kalmış, doğru mesnetlenince binanın deplasmanı artabilir.)
--1. bodrum kat merdivenleri kata birleşmemiş,
--8. kat tavanında döşeme yüklerini azaltabilir duvar yüklerin kaldırabilirsiniz.
 
Teşekkür ederim Ünver bey. Bodrum katı rijit olarak işaretlediğimde kat yüksekliği çok fazla olduğu İçin negatif gerilme alıyorum.-2.95 civarında ve belediye asla negatif gerilmeye müsade etmiyor. Yani maalesef rijit seçimi yapamayacağım.
Merdivenleri aslında tüm kenarlara mesnetlemiştim ama nereden anladınız mesnetlenmediği.
8. Kat yüklerini azaltayım evet mantıklı teşekkür ediyorum
Bodrum merdivenini kaldıracağım yukarıya doğru bir miktar dolgu yapılacak o kotu bekliyorum
İlginiz için teşekkür ederim.
Sizce bu proje için makul metraj kaç olmalı
 
Teşekkür ederim Ünver bey. Bodrum katı rijit olarak işaretlediğimde kat yüksekliği çok fazla olduğu İçin negatif gerilme alıyorum.-2.95 civarında ve belediye asla negatif gerilmeye müsade etmiyor. Yani maalesef rijit seçimi yapamayacağım.
hatalı modelleme yapmış olursunuz,
Merdivenleri aslında tüm kenarlara mesnetlemiştim ama nereden anladınız mesnetlenmediği.
tüm kenarları kat arasında mesnetlenmez, videoyu izleyiniz,
 
-2.95 negatif gerilme aşabileceğim bir rakam değil. Ve belediye -0.01 değerse bile müsade etmiyor. Ne önersiniz?
Zeminde negatif zemin emniyet gerilmesinin çıkması olası bir durumdur ve her zaman çözülmesi gereken bir sorun değildir. Konunun net anlaşılması için detaylı anlatmaya çalışacağım. Yapısal tasarım programları elastik zemini modellemek için temel düğüm noktalarına yaylar atarlar. Siz çözüm yaptığınız zaman negatif gördüğünüz zemin gerilmeleri aslında o bölgede zemin yaylarının çekmeye çalıştığı anlamına gelir. Tabi zemin gerçekte çekmeye çalışmaz. Doğal olarak bulduğunuz zemin gerilmeler hatalı olur. Ancak bu hata her zaman yanlış tasarım yaptığınız anlamına gelmez.

Diyelim ki bir direğiniz var ve direğin altında bir tekil temel var. Diğerin üst noktasından soldan sağa doğru yatay yönde kuvvet uyguladığınızı hayal edin. Bu durumda temelin sol tarafı havaya kalkmaya çalışırken sağ tarafı yere basarak direğin devrilmesini önleyecektir.

Bu sistemi modellediğinizde temelin sol kısımdaki sonlu eleman yayları, sol kısmın havaya kalkmasına engelleyerek sol kısmı aşağıda doğru çekecektir. Doğal olarak sağ tarafta bulunan ve aşağıya doğru ezilen yaylar üzerindeki kuvvetin bir kısmını üzerlerine alarak daha az zemin gerilmesi oluşmasını sağlayacaklardır. Tabi gerçekte zemin temeli kendine doğru çekemeyeceği için bulunan gerilmeler daha az olacaktır.


Bu durumda ya temelinizi negatif zemin emniyeti kalmayana kadar büyütmeniz yahut çözüm olarak sadece basınca çalışan yay tanımlamanız gerekir. Sadece basınca çalışan yay tanımlamak için nonlineer çözüm yapılması gerekir ki buda gereksiz yere analiz süresini uzatır.

Pratik bir çözüm olarak şunu yapabilirsiniz.

Eğer çekmeye çalışan yaylarda bulunan gerilmeler ( negatif zemin gerilmeleri ) Zemin taşıma gücünüzün yarısından az ise ihmal edebilirsiniz. Çünkü ihmal etmeyip temeli nonlineer çözseniz bile diğer kısım zemin emniyetini aşamayacaktır.

Yine aynı şekilde negatif zemin emniyeti çıkan alan temel alanına oranla Yüzde 20-25'den az ise yine ihmal edebilirsiniz. Ancak burada alanın oranından çok gerilmenin yapının neresinde oluştuğu daha önemlidir.

Özetle bizim meslekte bazı konular mühendislik yargısı denilen kavram içerisinde değerlendirilmelidir. Mühendis gerekli yerlerde yönetmelik sınırları dahilinde yorum katabilir. Katmalıdır da. Belediyedeki arkadaşa idecad'in kendi bilgi bankasını gösterebilirsiniz.
 
Zeminde negatif zemin emniyet gerilmesinin çıkması olası bir durumdur ve her zaman çözülmesi gereken bir sorun değildir. Konunun net anlaşılması için detaylı anlatmaya çalışacağım. Yapısal tasarım programları elastik zemini modellemek için temel düğüm noktalarına yaylar atarlar. Siz çözüm yaptığınız zaman negatif gördüğünüz zemin gerilmeleri aslında o bölgede zemin yaylarının çekmeye çalıştığı anlamına gelir. Tabi zemin gerçekte çekmeye çalışmaz. Doğal olarak bulduğunuz zemin gerilmeler hatalı olur. Ancak bu hata her zaman yanlış tasarım yaptığınız anlamına gelmez.

Diyelim ki bir direğiniz var ve direğin altında bir tekil temel var. Diğerin üst noktasından soldan sağa doğru yatay yönde kuvvet uyguladığınızı hayal edin. Bu durumda temelin sol tarafı havaya kalkmaya çalışırken sağ tarafı yere basarak direğin devrilmesini önleyecektir.

Bu sistemi modellediğinizde temelin sol kısımdaki sonlu eleman yayları, sol kısmın havaya kalkmasına engelleyerek sol kısmı aşağıda doğru çekecektir. Doğal olarak sağ tarafta bulunan ve aşağıya doğru ezilen yaylar üzerindeki kuvvetin bir kısmını üzerlerine alarak daha az zemin gerilmesi oluşmasını sağlayacaklardır. Tabi gerçekte zemin temeli kendine doğru çekemeyeceği için bulunan gerilmeler daha az olacaktır.


Bu durumda ya temelinizi negatif zemin emniyeti kalmayana kadar büyütmeniz yahut çözüm olarak sadece basınca çalışan yay tanımlamanız gerekir. Sadece basınca çalışan yay tanımlamak için nonlineer çözüm yapılması gerekir ki buda gereksiz yere analiz süresini uzatır.

Pratik bir çözüm olarak şunu yapabilirsiniz.

Eğer çekmeye çalışan yaylarda bulunan gerilmeler ( negatif zemin gerilmeleri ) Zemin taşıma gücünüzün yarısından az ise ihmal edebilirsiniz. Çünkü ihmal etmeyip temeli nonlineer çözseniz bile diğer kısım zemin emniyetini aşamayacaktır.

Yine aynı şekilde negatif zemin emniyeti çıkan alan temel alanına oranla Yüzde 20-25'den az ise yine ihmal edebilirsiniz. Ancak burada alanın oranından çok gerilmenin yapının neresinde oluştuğu daha önemlidir.

Özetle bizim meslekte bazı konular mühendislik yargısı denilen kavram içerisinde değerlendirilmelidir. Mühendis gerekli yerlerde yönetmelik sınırları dahilinde yorum katabilir. Katmalıdır da. Belediyedeki arkadaşa idecad'in kendi bilgi bankasını gösterebilirsiniz.
İlginiz için çok teşekkür ederim ama inanın bulunduğumuz şehirde meslektaşlarımızla birlikte çok uğraştık ama belediye tartışmaya kapalı tutturdu mu tutturuyor. Ahmet Çelikkol hocanın yazılarını gösterip en ufak bir negatif gerilmeli projemiZe bakmıyorlar. Bizim için yeni bir sorun değil bu sebeple artık tartışmayı bıraktık. Yinede teşekkürler.
Metraj İçin önerileriniz var mı acaba
 
İlginiz için çok teşekkür ederim ama inanın bulunduğumuz şehirde meslektaşlarımızla birlikte çok uğraştık ama belediye tartışmaya kapalı tutturdu mu tutturuyor. Ahmet Çelikkol hocanın yazılarını gösterip en ufak bir negatif gerilmeli projemiZe bakmıyorlar. Bizim için yeni bir sorun değil bu sebeple artık tartışmayı bıraktık. Yinede teşekkürler.
Metraj İçin önerileriniz var mı acaba
Ünver Bey gerekenleri söylemiş zaten.
 
Geri