Merhabalar. Çözmeye çalıştığım bir yapı var. 2012 ruhsatlı tek katlı bir yapı. O dönem asmolen yapılmış. Dts:2 bu sebepten dolayı sınırlı sünek çözüm yapamıyorum. Yapıda da hiç perde yok. Kat ilavesini nasıl yapmam gerekir. Üst katı asmolen yapbilirmiyim. Asmolen yaparsak devrilme momentini sağlamamız gerekir mi. Perde eklemek gerekir mi. Yada mevcut kat asmolen üst katı kirişli plak mı yapmak gerekir. Teşekkürler.
 
Yapı yapıldığı için tadilat ruhsatı ile başvurulur. Kanunen güncel yönetmeliklere uymak zorundasınız. Dolayısıyla güçlendirme işi gibi düşünülür. Gerekenler bu perspektifte yapılır.
 
Yapı yapıldığı için tadilat ruhsatı ile başvurulur. Kanunen güncel yönetmeliklere uymak zorundasınız. Dolayısıyla güçlendirme işi gibi düşünülür. Gerekenler bu perspektifte yapılır.
Miralay bey merakımdan soruyorum böyle bir durumda performans analizine ihtiyaç var mıdır?
 
Miralay bey merakımdan soruyorum böyle bir durumda performans analizine ihtiyaç var mıdır?
merhabalar. bence mevcut yapının performans analizi yapılmalı.
Yapı yapıldığı için tadilat ruhsatı ile başvurulur. Kanunen güncel yönetmeliklere uymak zorundasınız. Dolayısıyla güçlendirme işi gibi düşünülür. Gerekenler bu perspektifte yapılır.
Zemin kat asmolen üst kat kirişli olsa nasıl değerlendirmek lazım peki. Dts 2 olduğundan dolayı asmolen yapabilmek için mdev’i dikkate almamız lazım ama üst kat kirişli plak olursa nasıl değerlendireceğiz. Karmadan gidersek eğer ğerde eklememiz lazım fakat 0.75 şartını sağlayamam. Nasıl bir çözüm yolu izleyeceğime karar veremedim bir türlü.
 
Miralay bey merakımdan soruyorum böyle bir durumda performans analizine ihtiyaç var mıdır?
Güçlendirme kararı için ön adım performans analizidir öncelikli olarak yapılır. Ancak burada asmolen bir yapıya direk kat çıkacağınız için performansın sağlanması çok düşük ihtimal. Eski projenin overdesing olması lazım.
merhabalar. bence mevcut yapının performans analizi yapılmalı.

Zemin kat asmolen üst kat kirişli olsa nasıl değerlendirmek lazım peki. Dts 2 olduğundan dolayı asmolen yapabilmek için mdev’i dikkate almamız lazım ama üst kat kirişli plak olursa nasıl değerlendireceğiz. Karmadan gidersek eğer ğerde eklememiz lazım fakat 0.75 şartını sağlayamam. Nasıl bir çözüm yolu izleyeceğime karar veremedim bir türlü.
Yapınız 2 katlı olacak ve ana taşıyıcı kat yine asmolen kabul edilebilir. Bu nedenle yapı bütünü asmolenmiş gibi kabul edilerek ilgili kurallar uygulanır.
 
Güçlendirme kararı için ön adım performans analizidir öncelikli olarak yapılır. Ancak burada asmolen bir yapıya direk kat çıkacağınız için performansın sağlanması çok düşük ihtimal. Eski projenin overdesing olması lazım.
Performans yapılmadan güçlendirme yapılmadığını biliyorum ama mevcut bir yapıda ilave işlemlerde bina için performans analizi yapılması gerekir mi? Yoksa doğrusal analiz ile tasarım değerlerini kontrol etmek yeterli olur mu? Bu konuda deprem yönetmeliği performans analizini şart koşuyor mu?
Yapınız 2 katlı olacak ve ana taşıyıcı kat yine asmolen kabul edilebilir. Bu nedenle yapı bütünü asmolenmiş gibi kabul edilerek ilgili kurallar uygulanır.
Buradaki ilgili kurallar nedir? Performans analizi mi yoksa bir üstte bahsettiğim doğrusal analiz ile kontrol müdür?

@civilization ve @miralay cevaplarınız için teşekkür ederim.
 
Performans yapılmadan güçlendirme yapılmadığını biliyorum ama mevcut bir yapıda ilave işlemlerde bina için performans analizi yapılması gerekir mi? Yoksa doğrusal analiz ile tasarım değerlerini kontrol etmek yeterli olur mu? Bu konuda deprem yönetmeliği performans analizini şart koşuyor mu?

Buradaki ilgili kurallar nedir? Performans analizi mi yoksa bir üstte bahsettiğim doğrusal analiz ile kontrol müdür?

@civilization ve @miralay cevaplarınız için teşekkür ederim.
Özetle yapının son halini modelleyip, ilgili performans hedefini sağlayana kadar güçlendirme yapmanız gerekir. Bu arada sanırım bir konuda kafanız karışık. Mevcut yapıların güçlendirilmesi esnasında yeni yapıymış gibi her kural aranmaz.
Yani yönetmelikteki asmolen yapılar için bütün şartları sağlamanız gerekmez. TBDY kısım 15 i inceleyiniz.
 
Özetle yapının son halini modelleyip, ilgili performans hedefini sağlayana kadar güçlendirme yapmanız gerekir. Bu arada sanırım bir konuda kafanız karışık. Mevcut yapıların güçlendirilmesi esnasında yeni yapıymış gibi her kural aranmaz.
Yani yönetmelikteki asmolen yapılar için bütün şartları sağlamanız gerekmez. TBDY kısım 15 i inceleyiniz.
Teşekkürler @miralay. Performans ve güçlendirme konusunda bölüm 15'e ve aci440.2r.17'ye (sadece frp ile güçlendirme) baktım. Ben yeni yönetmeliğe göre yapılan bir binada (önceden iskan almış) bile ek işler olduğunda performans gerekir mi diye sormak istedim. Gerekir diye düşünüyorum ama yine de emin olamadım.
 
Özetle yapının son halini modelleyip, ilgili performans hedefini sağlayana kadar güçlendirme yapmanız gerekir. Bu arada sanırım bir konuda kafanız karışık. Mevcut yapıların güçlendirilmesi esnasında yeni yapıymış gibi her kural aranmaz.
Yani yönetmelikteki asmolen yapılar için bütün şartları sağlamanız gerekmez. TBDY kısım 15 i inceleyiniz.
ben tam olarak anlayamadım. Bölüm 15’i okudum ordan da net bir sonuca varamadım. Şimdi ben kat ilavesi yapmak istediğimde dts=2 olduğundan dolayı mdev’i sağlamaya mecburmuyum. Yeni yapılacak kat kirişli plak olması ile asmolan olması arasında fark olur mu. Yeni yapı hükümlerine uyacaksam kat ilavesi işi olmaz. Çeliğe dönmek mantıklı mı olur.
Konudan ayrı bir soru daha sorayım. Kat ilavesi yapılavak bir binada kolon boyutları 30cm’in altında ama performans analizine göre gerekli şartlar sağlamıyor. İlave olacak katta kolonlar min. 30 mu olacak. Bu kat 30 olacağı için alt katlarda kolonlara mantolama mı yapılması gerekiyor.
 
ben tam olarak anlayamadım. Bölüm 15’i okudum ordan da net bir sonuca varamadım. Şimdi ben kat ilavesi yapmak istediğimde dts=2 olduğundan dolayı mdev’i sağlamaya mecburmuyum. Yeni yapılacak kat kirişli plak olması ile asmolan olması arasında fark olur mu. Yeni yapı hükümlerine uyacaksam kat ilavesi işi olmaz. Çeliğe dönmek mantıklı mı olur.
Konudan ayrı bir soru daha sorayım. Kat ilavesi yapılavak bir binada kolon boyutları 30cm’in altında ama performans analizine göre gerekli şartlar sağlamıyor. İlave olacak katta kolonlar min. 30 mu olacak. Bu kat 30 olacağı için alt katlarda kolonlara mantolama mı yapılması gerekiyor.

Yapı mevcut. Dolayısıyla TBDY kısım 15 "BÖLÜM 15 – DEPREM ETKİSİ ALTINDA MEVCUT BİNA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRME TASARIMI İÇİN ÖZEL KURALLAR" çerçevesinde değerlendirilir.

Yapıyı mevcutta 2 katlı gibi kabul edeceksiniz. 2 katlı halini modelleyeceksiniz ve bölüm 15'te ne diyorsa yapacaksınız. Bölüm 15'te mdev vs sağlamanızı istemiyor. Gerekli performans düzeyine ulaşmanızı bekliyor.

Tabi ilave kat yaptığınız için yoruma açık bir konu ilgili onay merci yapıya sıfır yapı kurallarını uygula kurala uymayan elemanları ve taşıyıcı sistemi kurala uyacak şekilde güçlendir de diyebilir.

Ancak bence 2 katlı bir yapı olduğu için gerek yok.
 
Yapı mevcut. Dolayısıyla TBDY kısım 15 "BÖLÜM 15 – DEPREM ETKİSİ ALTINDA MEVCUT BİNA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRME TASARIMI İÇİN ÖZEL KURALLAR" çerçevesinde değerlendirilir.

Yapıyı mevcutta 2 katlı gibi kabul edeceksiniz. 2 katlı halini modelleyeceksiniz ve bölüm 15'te ne diyorsa yapacaksınız. Bölüm 15'te mdev vs sağlamanızı istemiyor. Gerekli performans düzeyine ulaşmanızı bekliyor.

Tabi ilave kat yaptığınız için yoruma açık bir konu ilgili onay merci yapıya sıfır yapı kurallarını uygula kurala uymayan elemanları ve taşıyıcı sistemi kurala uyacak şekilde güçlendir de diyebilir.

Ancak bence 2 katlı bir yapı olduğu için gerek yok.
mevcut haline bir kat daha ekleyip performans analizine tabii tuttuğumda gererkli performans hedefini sağlıyor. bende bölüm 15 de ilave kat la ilgili sınır şartlar bulamadım ama analiz aracından gerekli seçimleri yaparken dts'nin 2 olmasından dolayı mecbur yüksek sünekten gitmem gerekiyordu. fakat döşemem asmolen burada bir karmaşa yaşamaya başlıyorum. bence mantıklı olan katı kopyala üst kat da donatı ve kesit sıkıntısı yoksa alt katın da performansı yeterliyse projeyi bitir. ama emin olamıyorum işte. sorumdaki yapıda döşemeyle ilgili sıkıntı var. kolonlar 30/60 beton sınıfı c35 falan. peki ya kolonlar 20cm olsaydı ne yapacaktım.
 