Merhaba.

Çalıştığım ve "performans analizi" olarak proje dosyasını eklediğim projede kolonların alt uç sarılma bölgelerini ve etriye bilgilerini giriyorum. Bu mevcut binanın statik projesi 1998 Deprem Yönetmeliğine göre hazırlanmış. Projede kolonlarda alt uç sarılma bölgeleri belirtilmiş. Örneğin mevcut binandaki S11 kolonun boy açılımının görselini "S11 kolonun proje boy detayı" olarak koydum. Buna bağlı olarak programda projenin 1. katında S11 kolonu için girdiğim alt sarılma bölgesi uzunluğunu ekteki "S11 kolonun 1. kattaki alt sarılma bölgesi uzunluğu" görselindeki gibi ve etriye bilgilerini "S11 kolonun 1. kattaki etriye bilgileri" görselindeki gibi girdim. Sizce ekteki görsellerde belirttiğim şekillerde S11 kolonun 1. kat alt uç sarılma bölgesi uzunluğunu ve etriye bilgilerini modele girişlerim doğru mudur?
 

Ekli dosyalar

  • performans analizi.cde
    performans analizi.cde
    5.1 MB · Görüntüleme: 12
  • S11 kolonun proje boy detayı.png
    S11 kolonun proje boy detayı.png
    107 KB · Görüntüleme: 49
  • S11 kolonun 1. kattaki alt sarılma bölgesi uzunluğu.png
    S11 kolonun 1. kattaki alt sarılma bölgesi uzunluğu.png
    53.4 KB · Görüntüleme: 50
  • S11 kolonun 1. kattaki etriye bilgileri.png
    S11 kolonun 1. kattaki etriye bilgileri.png
    75.4 KB · Görüntüleme: 45
Son düzenleme:
Resimdeki etriye aralıkları ile programda girilen değerler uyumlu görülüyor. Sarılma bölgesinin uzunluğunun analiz veya tasarıma herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sarılma bölgesi uzunluğu konstrüktif bir değer olduğundan yalnızca çizimleri etkileyecektir.

Bunun dışında eğer mevcut yapıdaki etriye sıklaştırması, sargılı beton etkisi oluşturmayacak ise "etirye sıklaştırması var" seçeneğini inaktif hale getirmelisiniz. Bu değer ile ilgili TBDY 'de bir madde bulunmuyor. Ancak yorum olarak minimum koşulların sağlanmadığı enine donatı elemanlarında sargı etkisini iptal edebilirsiniz.

1685699960673.png

Aşağıda işaretlediğim bölümlerde kolonlar kirişler ile bağlanmadığından bu bölümlerde moment çerçevesi oluşmayacaktır. TBDY 'de performans analizleri kolon-kiriş ve perdelerdeki hasar durumlarını kontrol eder ve değerlendirir. Döşemelerin ise doğrusal davrandığı kabulü vardır. Bu yapı için yapılan performans analizinde kolonların arasında kiriş yok, döşeme var ise bu döşeme bölümündeki hasar değerlendirilmeyecektir. Yapınızın performans analizinde bu konuya dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.

1685700133550.png

Saygılarımla...
 
Resimdeki etriye aralıkları ile programda girilen değerler uyumlu görülüyor. Sarılma bölgesinin uzunluğunun analiz veya tasarıma herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sarılma bölgesi uzunluğu konstrüktif bir değer olduğundan yalnızca çizimleri etkileyecektir.

Bunun dışında eğer mevcut yapıdaki etriye sıklaştırması, sargılı beton etkisi oluşturmayacak ise "etirye sıklaştırması var" seçeneğini inaktif hale getirmelisiniz. Bu değer ile ilgili TBDY 'de bir madde bulunmuyor. Ancak yorum olarak minimum koşulların sağlanmadığı enine donatı elemanlarında sargı etkisini iptal edebilirsiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 34846

Aşağıda işaretlediğim bölümlerde kolonlar kirişler ile bağlanmadığından bu bölümlerde moment çerçevesi oluşmayacaktır. TBDY 'de performans analizleri kolon-kiriş ve perdelerdeki hasar durumlarını kontrol eder ve değerlendirir. Döşemelerin ise doğrusal davrandığı kabulü vardır. Bu yapı için yapılan performans analizinde kolonların arasında kiriş yok, döşeme var ise bu döşeme bölümündeki hasar değerlendirilmeyecektir. Yapınızın performans analizinde bu konuya dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.

Ekli dosyayı görüntüle 34849

Saygılarımla...
Merhaba Oğuzcan Bey. Cevabınız için teşekkür ederim. Yollamış olduğunuz görselde işaretlediğiniz yerlerdeki oluşturulmayacak moment çerçevelerini performans analizinde olumsuz bir durum olarak dikkate alacağım.
 
Resimdeki etriye aralıkları ile programda girilen değerler uyumlu görülüyor. Sarılma bölgesinin uzunluğunun analiz veya tasarıma herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sarılma bölgesi uzunluğu konstrüktif bir değer olduğundan yalnızca çizimleri etkileyecektir.

Bunun dışında eğer mevcut yapıdaki etriye sıklaştırması, sargılı beton etkisi oluşturmayacak ise "etirye sıklaştırması var" seçeneğini inaktif hale getirmelisiniz. Bu değer ile ilgili TBDY 'de bir madde bulunmuyor. Ancak yorum olarak minimum koşulların sağlanmadığı enine donatı elemanlarında sargı etkisini iptal edebilirsiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 34846

Aşağıda işaretlediğim bölümlerde kolonlar kirişler ile bağlanmadığından bu bölümlerde moment çerçevesi oluşmayacaktır. TBDY 'de performans analizleri kolon-kiriş ve perdelerdeki hasar durumlarını kontrol eder ve değerlendirir. Döşemelerin ise doğrusal davrandığı kabulü vardır. Bu yapı için yapılan performans analizinde kolonların arasında kiriş yok, döşeme var ise bu döşeme bölümündeki hasar değerlendirilmeyecektir. Yapınızın performans analizinde bu konuya dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.

Ekli dosyayı görüntüle 34849

Saygılarımla...

Merhaba Oguzcan bey

C Aksı üzerindeki S1 ve S2 kolonları kirişle bağlı olmadıkları için performans analizi sonrası KH, İH, GB gibi bir değerlendirme sonucu alamıyor muyuz?

Yani sormak istediğimi daha açık belirtmem gerekirse;
Malum ülkemizde kapalı çıkma yapılırken tavanda kiriş görmemek için doğrudan kirişle baglı olmayan çıkmanın etrafından kiriş döndürülmüş çok konut var.
Bu şekilde yapılmış eski bir binada kirişle doğrudan bağlı olmayan kolonlar performans analizi sonucunda hangi hasar durumunda oldugunu göremiyor muyuz analiz sonucunda?

Bu cümlenizde tam olarak neyi kast ettiniz acaba?
"bu yapı için yapılan performans analizinde kolonların arasında kiriş yok, döşeme var ise bu döşeme bölümündeki hasar değerlendirilmeyecektir."
 
Merhaba Oguzcan bey

C Aksı üzerindeki S1 ve S2 kolonları kirişle bağlı olmadıkları için performans analizi sonrası KH, İH, GB gibi bir değerlendirme sonucu alamıyor muyuz?

Yani sormak istediğimi daha açık belirtmem gerekirse;
Malum ülkemizde kapalı çıkma yapılırken tavanda kiriş görmemek için doğrudan kirişle baglı olmayan çıkmanın etrafından kiriş döndürülmüş çok konut var.
Bu şekilde yapılmış eski bir binada kirişle doğrudan bağlı olmayan kolonlar performans analizi sonucunda hangi hasar durumunda oldugunu göremiyor muyuz analiz sonucunda?

Bu cümlenizde tam olarak neyi kast ettiniz acaba?
"bu yapı için yapılan performans analizinde kolonların arasında kiriş yok, döşeme var ise bu döşeme bölümündeki hasar değerlendirilmeyecektir."

C aksı üzerinde s1 ve s2 kolonları arasında kiriş tanımlanmadan yalnızca döşeme ile geçildiği durumlar TBDY Tablo 4.1 içerisinde tanımlı değil. Süneklik düzeyi yüksek moment aktaran betonarme çerçeve tanımı kolonların arasına doğrudan bağlanan kirişler için geçerlidir. Performans analizi için, TBDY içerisinde performans analizlerinin tamamı tıpkı bölüm 4 ve bölüm 7 de olduğu gibi belirli kabullerle. Bu kabullerin en başında kolon-kiriş-perde sistemlerinin birbiri ile bağlı olduğu ve bu sebeple döşemelerin deprem etkisi altında hasar almadığı kabulüdür. Bu sebeple döşemeler doğrusal olarak modellenebilir.

TBDY Bölüm 4 ve Bölüm 7 'de de yapılan kabul bu şekildedir. Örneğin kirişlerin kesme güvenliği kontrolünü hatırlayalım. Kirişlerin moment kapasitelerinden kaynaklanan kesme kuvvetini dikkate alarak hesaplanır. Bunun sebebi kirişler plastikleştiğinde oluşacak maksimum kesme kuvvetinden kaynaklı bir hasarın önlenmesidir. Ancak döşemelerde böyle bir kontrol bulunmuyor. Onun yerine D katsayısı ile çarpılarak deprem etkilerinde plastikleşme olması istenmiyor.

Bu şekilde yapılmış eski bir binada kirişle doğrudan bağlı olmayan kolonlar performans analizi sonucunda hangi hasar durumunda oldugunu göremiyor muyuz analiz sonucunda?
Görebilirsiniz. Burada bir yanlış anlaşılma olmuş. kirişle doğrudan bağlı olmayan kolonların arasında döşeme tanımlı bildiğiniz üzere. Burada bu döşemenin hasar durumu görülmez. Tüm sistemde kolon, kiriş ve perdelerin performans analizi sonucu hasar durumları görülecektir. Ancak kolonların arasında bulunan döşemenin hasar durumu görülmeyecektir çünkü en başta dediğim gibi böyle bir sistem zaten TBDY içerisinde tanımlı değil.

Bu cümlenizde tam olarak neyi kast ettiniz acaba?
"bu yapı için yapılan performans analizinde kolonların arasında kiriş yok, döşeme var ise bu döşeme bölümündeki hasar değerlendirilmeyecektir."

Bildiğiniz üzere performans analizi elemanların deprem esnasında plastikleşmeleri ve bu plastik şekildeğiştimelerin uygun sınırlar içerisinde kalıp kalmadığını kontrol eden bir yöntemdir. Yani siz performans analizi sonucu yapıda deprem yükünü karşılayan elemanlardaki hasar durumlarını görürsünüz. Bu hasar Kontrollü Hasar sınırları içerisinde kalırsa yapının güvenli olduğu kabul edilir. Ancak yukarıda bahsettiğim gibi döşemeler bu anlamda doğrusal kaldığı kabul edilmektedir. Bu sebeple TBDY döşemeleri performans değerlendirmesi içerisine sokmaz. Anlatmaya çalıştığım buydu.

Saygılarımla...
 
C aksı üzerinde s1 ve s2 kolonları arasında kiriş tanımlanmadan yalnızca döşeme ile geçildiği durumlar TBDY Tablo 4.1 içerisinde tanımlı değil. Süneklik düzeyi yüksek moment aktaran betonarme çerçeve tanımı kolonların arasına doğrudan bağlanan kirişler için geçerlidir. Performans analizi için, TBDY içerisinde performans analizlerinin tamamı tıpkı bölüm 4 ve bölüm 7 de olduğu gibi belirli kabullerle. Bu kabullerin en başında kolon-kiriş-perde sistemlerinin birbiri ile bağlı olduğu ve bu sebeple döşemelerin deprem etkisi altında hasar almadığı kabulüdür. Bu sebeple döşemeler doğrusal olarak modellenebilir.

TBDY Bölüm 4 ve Bölüm 7 'de de yapılan kabul bu şekildedir. Örneğin kirişlerin kesme güvenliği kontrolünü hatırlayalım. Kirişlerin moment kapasitelerinden kaynaklanan kesme kuvvetini dikkate alarak hesaplanır. Bunun sebebi kirişler plastikleştiğinde oluşacak maksimum kesme kuvvetinden kaynaklı bir hasarın önlenmesidir. Ancak döşemelerde böyle bir kontrol bulunmuyor. Onun yerine D katsayısı ile çarpılarak deprem etkilerinde plastikleşme olması istenmiyor.


Görebilirsiniz. Burada bir yanlış anlaşılma olmuş. kirişle doğrudan bağlı olmayan kolonların arasında döşeme tanımlı bildiğiniz üzere. Burada bu döşemenin hasar durumu görülmez. Tüm sistemde kolon, kiriş ve perdelerin performans analizi sonucu hasar durumları görülecektir. Ancak kolonların arasında bulunan döşemenin hasar durumu görülmeyecektir çünkü en başta dediğim gibi böyle bir sistem zaten TBDY içerisinde tanımlı değil.



Bildiğiniz üzere performans analizi elemanların deprem esnasında plastikleşmeleri ve bu plastik şekildeğiştimelerin uygun sınırlar içerisinde kalıp kalmadığını kontrol eden bir yöntemdir. Yani siz performans analizi sonucu yapıda deprem yükünü karşılayan elemanlardaki hasar durumlarını görürsünüz. Bu hasar Kontrollü Hasar sınırları içerisinde kalırsa yapının güvenli olduğu kabul edilir. Ancak yukarıda bahsettiğim gibi döşemeler bu anlamda doğrusal kaldığı kabul edilmektedir. Bu sebeple TBDY döşemeleri performans değerlendirmesi içerisine sokmaz. Anlatmaya çalıştığım buydu.

Saygılarımla...
Oguzcan bey merhaba
Dogrusal Performans Analizi yaparken kiriş ve kolonlar için ön hesap için otomatik olarak donatı oranı girdiğimiz seçenegimiz var. Onlar giriliyken itme analizi yaparsak da bu girdigimiz donatı oranları ile itme hesabı yapıyor mu program, yoksa itme analizi için donatıları elle tek tek girmek zorunda mıyız?
 
Son düzenleme:
Oguzcan bey merhaba
Dogrusal Performans Analizi yaparken kiriş ve kolonlar için ön hesap için otomatik olarak donatı oranı girdiğimiz seçenegimiz var. Onlar giriliyken itme analizi yaparsak da bu girdigimiz donatı oranları ile itme hesabı yapıyor mu program, yoksa itme analizi için donatıları elle tek tek girmek zorunda mıyız?

Merhaba;
Donatı oranları değerleri "doğrusal performans analizi" penceresinde bulunmaktadır. Bu nedenle bu değerler yalnızca doğrusal performans analizi için geçerlidir. İtme analizinde gözönüne alınmamaktadır.

1727418409620.png

Saygılarımla...
 