V11'i Online Satın Alın

Mimari kat planına göre kiriş ve kolon secilmesi

çok fazla saplama var özellikle q ve r akslarındaki kiriş olmamış iki tarafı saplama kirişe saplama yapmamalısın. kolon yerleri için biraz daha çalışmalısın iç tarafa çekmen saplamalardan seni kurtaracaktır
 
Merhaba,
Projede veri girişine ait bazı tespitler aşağıdaki gibidir;
-1.kattaki K18 kirişi S20-S21 arasında girilmiş. P03 ve P04' e bağlanmıyor.
-K11 ve K12 kirişlerinin ile Benzer durumdaki K13-14 kirşlerinin aynı genişlik ve yükseklikte tek parça olarak girilmesi önerilirim.
-2.katta ve diğer katlarda S10-12, S13-S11, s14-P01, P01-S15, S16-S17 kolonlarının arasında kalan kirişlerin ve benzer durumdaki kirişlerin tek parça olarak modellenmesi uygun olur. (Kiriş yardımcı toolbarındaki "birleştir" komutuyla kiriş tek parça haline getirebilir.)

İyi çalışmalar
 
Bu proje ile ilgili daha önce değerlendirmelerde bulunmuştuk. Gördüğüm kadarıyla değerlendirmelerimiz dikkate alınmamış ve tekrar sorulmuş. Üzerinde bir takım değişiklik yapılıp sorulsa anlarız ama ciddi saydığımız eleştirileri dikkate almadan fikir sormak "yaptığım hataları onaylayın" anlamına gelmiyor mu?
 
SÖZ KONUSU ÇATI YÜKLERİ AZALTILDI BOYUT BUYUK OLDUĞUNDAN EN ÜST KATLARI SİLİP FORMA EKLEDİM.
BUNUN YANINDA KİRİŞE BAĞLANMASI GEREKEN KOLON DÜZELTİLDİ.
MİMARİDE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ KİRİŞLERE DUVAR YÜKLERİ BİNDİĞİ İÇİN AYNEN KABUL EDİLDİ.
BURDA ÜZERİNDE DURDUĞUM SAPLAMA KİRİŞLER,KOLON KONUMLANDIRILMASI VE SÜREKLİ TEMEL İLE RADYE TEMELİN BİRLİKTE ÇÖZÜLEMEYİŞİ İDİ.

TEŞEKKÜR EDERİM
 
Geri
Üst