Yeni Üye
Yeni yönetmeliğe göre minare tasarlamaya çalıştım. Minarenin boyutları düşünüldüğünde perde kesit kalınlığı 1/6 oranını sağlamadığı için hesap raporunda hatalar görünmekte. Bunun dışında diğer kontrollerde herhangi bir problem görünmüyor.
Minareyi sekizgen biçimde tasarladım. Orta boğumda düşey süreklilik sorununu olmaması için sekizgen kısmın perdelerini temele kadar indirdim. Minare içine merdiven eklemedim. Toplamda 11 kat tanımladım ve her kata döşeme girdim. Bodrum ve zeminde hem iç hemde dış perdelerde kapı boşluğu oluşturdum. 4.5 m kat + 1.5 m temel olmak üzere gömülecek olan 6 metrelik kısmı rijit tanımladım. Projede bu kısmın tamamını dolgu olarak göstereceğim.
Sizler de ekte göndermiş olduğum datayı inceleyip yorumlayabilir misiniz?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • minare 1.PNG
    minare 1.PNG
    53.3 KB · Görüntüleme: 646
  • minare 2.PNG
    minare 2.PNG
    79.6 KB · Görüntüleme: 640
  • minare 3.PNG
    minare 3.PNG
    125.8 KB · Görüntüleme: 643
  • minare 4.PNG
    minare 4.PNG
    32.3 KB · Görüntüleme: 640
Merhaba,
Analiz modelinde bir sorun görünmemektedir.
-Perdelerin boyut uyarısı vermemesi için, tasarımı tamamladıktan sonra, donatıları sabitleyip, Perde Özelliklerinden "subasman/üst katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini işaretlemenizi önerebilirim.
-Perde kesişimlerinde kolon tanımlanmasına gerek yok.
-TBDY 2018' de katın rijit kabul edilme durumu katın gömülmesi olarak değil, normal rijitlikteki katlardan çok rijit bodrum katlarına geçiş olarak ifade edilmektedir. P1-P12-P8-P9 dış perdeleri sebebiyle katlar arasında rijitlik değişimi olduğunu düşünüyorsanız, Zemin ve 1. bodrum katın da rijit kabul edilmesi gerekir.

İyi çalışmalar
 