iyi günler mantar döşeme projede mod sayısı ve periyotta anormal rakamlar çıktı sebebi ne olabilir.Acil dönüş yapabilirmisiniz.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
iyi günler mantar döşeme projede mod sayısı ve periyotta anormal rakamlar çıktı sebebi ne olabilir.Acil dönüş yapabilirmisiniz.
önerilerim;
--beton değerini c30 yapınız,
--zımbalamada emniyette kalmak için kolonların dar kenarlarını 40 cm yapınız,
--büyük döşeme boşluklarını döşeme kenarı ile oluşturunuz,
--duvar yükleri eksik, duvar ikonu ile döşemelerin üzerine duvar yüklerini giriniz,
--bant kiriş koyduğunuz yerlere 30/60 kiriş giriniz, (bant kirişler hesaba katılmaz, burada istenilen faydayı sağlamaz)
--merdivende işaretlediğim yerler mesnetlenecek, diğer yerlerin mesnetleme koşul tiklerini kaldırınız,
--modal analizde kırmızı ile işaretlediğim yerlerin hepsinde, mod sayısı 54 yapılırsa hesap sonucu alınabiliyor,