M MEHMET123 Üye 21 Mar 2019 #1 MERHABA YAPTIĞIM ÇALIŞMADA ANALİZDE MODAL E1 ANALİZİNDE KÜTLE BULUNMADI HATASI VERİYOR.NEDEN OLDUĞU KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ Ekli dosyalar SİLO.cde SİLO.cde 234.8 KB · Görüntüleme: 368
MERHABA YAPTIĞIM ÇALIŞMADA ANALİZDE MODAL E1 ANALİZİNDE KÜTLE BULUNMADI HATASI VERİYOR.NEDEN OLDUĞU KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ
Levent Özpak Administrator 21 Mar 2019 #2 Re: MODAL ANALİZDE YÜK BULUNAMADI MEHMET123":391lqb7q' Alıntı: MERHABA YAPTIĞIM ÇALIŞMADA ANALİZDE MODAL E1 ANALİZİNDE KÜTLE BULUNMADI HATASI VERİYOR.NEDEN OLDUĞU KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ Genişletmek için tıkla ... Merhaba, Projedeki tüm kolonlara tanımlanan noktasal yüklerin yönü ters verilmiş. Yüklerin aşağıda doğru olması için yön Z seçildiğinde negatif değer girilmeli. Veya yön G seçilerek değer pozitif girilebilir. Ekli dosyalar r1.PNG 208.9 KB · Görüntüleme: 2,012 r2.png 253.6 KB · Görüntüleme: 2,012
Re: MODAL ANALİZDE YÜK BULUNAMADI MEHMET123":391lqb7q' Alıntı: MERHABA YAPTIĞIM ÇALIŞMADA ANALİZDE MODAL E1 ANALİZİNDE KÜTLE BULUNMADI HATASI VERİYOR.NEDEN OLDUĞU KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ Genişletmek için tıkla ... Merhaba, Projedeki tüm kolonlara tanımlanan noktasal yüklerin yönü ters verilmiş. Yüklerin aşağıda doğru olması için yön Z seçildiğinde negatif değer girilmeli. Veya yön G seçilerek değer pozitif girilebilir.
Ünver ÖZCAN Uzman Üye 21 Mar 2019 #3 Merhaba Zemin taşıma gücü 4.2 t/m2 mi? 42 t/m2 alındı Yüklerin yönlerini kontrol edin. Çevrildi. Yarı rijit alındı. Öneri ekte. Ünver ÖZCAN Ekli dosyalar MODEL E1 İSİMSİZ PROJE.ide10 MODEL E1 İSİMSİZ PROJE.ide10 2.4 MB · Görüntüleme: 377
Merhaba Zemin taşıma gücü 4.2 t/m2 mi? 42 t/m2 alındı Yüklerin yönlerini kontrol edin. Çevrildi. Yarı rijit alındı. Öneri ekte. Ünver ÖZCAN